请问:电力系统合环、闭环、开环有什么不同?谢谢!
2个回答
展开全部
您好!在《中国南方电网电力调度管理规程》中,调度术语对合环、解环的概念做如下解释:
合环:是指将线路、变压器或开关串构成的网络闭合运行的操作。
解环:是指将线路、变压器或开关串构成的网络开断运行的操作。
闭环、开环不作为电力系统内的正规术语。
应该是合环、闭环的概念相同,开环与解环的概念相同。
解、合环操作应注意的问题:
1、必须确保相序相位正确才能合环。
2、解、合环操作必须确保解、合环后潮流不超过稳定极限、设备部过负荷、电压在正常范围内,不引起继电保护和安全自动装置误动。
3、环状系统合环点设有同期装置时,应启动同期装置进行合环。
合环时电压差500KV 一般不应超过额定电压10%,220KV 一般不应超过额定电压20%,500KV 系统合环一般应检同期合环,有困难时应启用合环开关的同期装置检查相角差。合环时相角差500KV 一般不应超过20度,220KV一般不应超过25度。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询