既然在电动机的主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?装有热继电器是否就可以不装熔断器?为什么?
展开全部
要理解这个问题,你就知道电机启动(从接触器接通,到转速达到额定转速,负载达到额定负载)的过程中,电机回路电流的变化情况,理解了这个之后,你就理解这个问题了。
电流的变化情况是这样的,启动时候电流最大,大概为额定的7倍,然后随着转速的增加,电流慢慢回到额定值左右。然后一直保持在额定值左右。当发生过载时,电流会有较小幅度的增长。当发生短路时,电流会瞬间增大很多。
在这个过程中,如果只放熔断器,就得放比电机额定电流7被还大的熔断器。否则就会在启动的时候发生熔断。但是如果电机启动后,由于过载,电流有小幅增加,但没有超过7倍额定电流,则熔断器起不到保护作用。
同理,如果只用热继电器,当发生短路时候,热继电器不能马上断开,不能起到短路保护作用。所以需要两者串联使用。
那比如定电流为I,那么怎么选熔断器啊?选7倍的?
追答
我认为是,热继电器按额定的选,额定的按6-7倍,你可以先用钳形表试验一下,在电机启动的时候,看看到底在启动的时候最大电流是多少,按这个就行。
展开全部
这个问题问得很好!很多人不理解这一点。
实际上,热继电器也是一种过流保护装置,和熔断器原理一样,不过;
热继电器带有操作机构,双金属片过热变形后,操作机构带动常闭触点断开,使主回路的交流接触器的吸合线圈失电而取到保护主回路的作用。
热继电器保护动作快,熔断器是达不到这一点的,任何保险丝都需要一定的融化时间。
热继电器的双金属片变形带动操作机构动作后,需要手动复位,这就防止了事故中发生的继续误操作。
为什么还在主回路装保险丝呢?
线路保护,因为这个配电系统不只有电机,如果是线路短路或线路对地呢?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
简单的说熔断器是快速保护装置,主要是起到故障保护的作用;而热继电器是有时间的延时,主要起过负荷保护的作用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你还不如问为什么过热继电器是接在接触器上的 而不是直接接到电机线路上的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
熔断器是为了防止电路短路烧毁电器件,而热继电器一般是防止电机过载烧毁电机
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: