abbacs510变频器接地故障如何解决

 我来答
教育自在人心
高能答主

2019-11-29 · 教育的意义在于教育本身,挺好的
教育自在人心
采纳数:286 获赞数:73070

向TA提问 私信TA
展开全部

将三相电源跟三相电机连接好变频器。

模块坏也有可能,将模块拆掉,变频器上电报18(传感器故障)这个是可以屏蔽的,屏蔽之后,看变频器报不报16(接地故障)如果不报,说明明快坏。如果还报,说明模块是好的,功率板坏。模块可以打开看外壳一下,里面有没有明显的烧毁痕迹,没有烧毁痕迹的基本是好的。

当变频器输出到电动机的电缆过长时,对导致电缆的分布电容等分布参数较大,从而导致接地故障误报。

扩展资料:

变频器接地注意事项:

1、由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电动机必须接地。

2、变频器接地专用接地端子(不要用外壳、底盘等上面的螺丝代替)。

3、接地线的连接,请使用镀锡处理的压接端子,拧紧螺丝时注意不要将扣弄坏。

4、接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于所示标准,接地点应尽量靠近变频器,接地线越短越好。

5、电动机的接地请用4芯电缆中的其中一根,在变频器侧接地。

参考资料来源:百度百科-abb变频器

wangjvmian
推荐于2017-09-29 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:7991
采纳率:60%
帮助的人:2594万
展开全部
先断电。然后把变频器输出的三相接电机的三根线从变频器上拆下来。拆之前要记住相序。

然后使用500V绝缘摇表对电机进行绝缘测量,找到故障点并排除后,再次摇测绝缘值,合格后接回变频器,送电试运行。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
温馨似梦
2014-03-26 · TA获得超过534个赞
知道小有建树答主
回答量:608
采纳率:75%
帮助的人:316万
展开全部
先确定是变频器还是电机故障。
千万别把接地故障屏蔽,很危险的,很容易炸机!
本回答被提问者采纳