我用西门子TP700触摸屏控制西门子1200PLC,触摸屏的程序编好了,PLC程序也好了,而且编译

我用西门子TP700触摸屏控制西门子1200PLC,触摸屏的程序编好了,PLC程序也好了,而且编译都没有错误,但是做仿真的时候,触摸屏上按钮控制不了PLC中的开关键m10... 我用西门子TP700触摸屏控制西门子1200PLC,触摸屏的程序编好了,PLC程序也好了,而且编译都没有错误,但是做仿真的时候,触摸屏上按钮控制不了PLC 中的开关键m100.0,但是触摸屏上设定的输入可以更改PLC 中对应寄存器的值,请问这是怎么回事?是我哪里出错了吗 展开
 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
技术发热者

2018-12-22 · PLC及工控上位机应用
技术发热者
采纳数:1009 获赞数:1427

向TA提问 私信TA
展开全部
建议检查下这个变量的地址是否是M100.0
其次,检查下是否多个地址使用M100.0
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
华北工控
2018-08-16 广告
工控机国内比较好的品牌有华北工控,性价比和质量都比较过硬。华北工控是一家二十多年专业从事工控机研发和制造的高新技术企业,产品质量稳定,全国联保,可提供全套产品解决方案。华北工控 工控机,多串口高性能可解决各种复杂环境要求持久稳定运行。具体产... 点击进入详情页
本回答由华北工控提供
我就是很烦12
2016-04-25 · TA获得超过1.8万个赞
知道小有建树答主
回答量:1050
采纳率:82%
帮助的人:351万
展开全部
你是触摸屏上的按键对应PLC中的M100.0吗?你触摸屏上的按键有没有对应PLC的变量M100.0?
如果触摸屏上变量没有设置按键和PLC中的M100.0,触摸屏是控制不了PLC中的变量的(或者没设置)。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
岳中子
2018-12-21 · TA获得超过564个赞
知道小有建树答主
回答量:305
采纳率:86%
帮助的人:214万
展开全部
两个可能
1.按钮没有对应m100.0
2.m100.0被其他程序操作了,并且权限更高比如复位指令
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友35fe57c
2018-12-21 · TA获得超过465个赞
知道小有建树答主
回答量:815
采纳率:39%
帮助的人:222万
展开全部
应该是的
PLC里是工程程序还是测试程序
确保变量地址绑定的正确,后序程序没有重复复位这个变量的就可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?