消防栓按钮自动启泵的原理

消防电气... 消防电气 展开
 我来答
weijiannan518
2010-02-27
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
消报只有2跟线 ,我指的是国产设备。消报带有地址编,编码被输入到主机上,正常情况下 主机以脉冲电流巡检,一旦按下消报,巡检电流就会变大,主机就会识别到报警的地址码,从而确定报警的实际位置。主机中带有联动公式,一旦消报报警,主机自动输出电信号给消防泵上的控制模块,模块输出24V电流,启动消防泵。。。 不知道你能看明白不,我感觉我说明白了。
长沙中联泵业
2025-02-27 广告
不行,按照新的规范要求的 现货数按钮不得直接启动消防水泵,只作为联动启泵的触发信号;所以消火栓按钮不能启动消火栓泵,要求是消火栓泵出水干管设置的低压力开关和稳压管路设置的流量开关直接启动消防水泵;而消火栓按钮和喷淋没有直接关系,属于两个系统... 点击进入详情页
本回答由长沙中联泵业提供
陈坚道
高粉答主

2010-02-19 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:9766万
展开全部
消防栓内的微动开关是被玻璃压着,其常闭触点断开并与自动启泵的接触器线圈串联接电源的;多个消防栓内的微动开关并联,一旦出现火灾,用硬物砸碎消防栓面的玻璃,微动开关复位接通电源使接触器吸合,报警器报警、水泵同时启动。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友0bff0ef
2010-02-22 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:67
采纳率:0%
帮助的人:57.6万
展开全部
消防栓按钮一共6颗信号线,其中两颗是反馈线,两颗是信号线,两颗是直启线,按下按钮后消防主机报警并显示地址编码(一般消防主机处于手动状态,此时不能联动启泵),同时直启线联动消防水泵控制柜内的模块,水泵启动后反馈信号至消火栓按钮,按钮上的反馈灯亮起。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友f46ae9ef1
推荐于2019-03-15 · TA获得超过137个赞
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
消火栓按钮相当于一个报警接口,带地址编码的,可以消防控制主机上显示出来;
消火栓按钮有1根线直接接到消防栓泵上,按下按钮后,信号反馈到消防控制主机,同时启动消火栓泵。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鄙视n小白
2017-06-15 · TA获得超过127个赞
知道小有建树答主
回答量:140
采纳率:0%
帮助的人:17.1万
展开全部
你说的是以前的规范,根据新规要求消火栓按钮不要求接启泵线了已经,我说一下以前的再,工作原理是消火栓按钮会接两根线,一根线是信号线,按钮按下后线路闭合,向报警主机反馈报警信号。领一根线是启泵线,直接起泵。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式