西门子S7-200PLC,在PLC信息里显示一个致命错误:编译后的梯形图程序校验和错误。 这台PL

西门子S7-200PLC,在PLC信息里显示一个致命错误:编译后的梯形图程序校验和错误。这台PLC以前运行正常,今天才遇到的,断电再上电只能OK一段时间,没办法换了个。我... 西门子S7-200PLC,在PLC信息里显示一个致命错误:编译后的梯形图程序校验和错误。 这台PLC以前运行正常,今天才遇到的,断电再上电只能OK一段时间,没办法换了个。我想请教各位这是什么情况?谢谢。 展开
 我来答
ctx174
2014-06-03 · TA获得超过1951个赞
知道小有建树答主
回答量:2038
采纳率:50%
帮助的人:958万
展开全部
  1. 最有可能是PLC内部开关电源原件老化坏了,对CPU和存储器供电不稳定。

  2. 旧PLC内部线路积尘或潮湿,造成短路,造成电源供电不正常。

追问
致命错误和非致命错误一般怎么处理?手册看不明白
追答
简单说致命错误就是硬件故障或程序结构缺失,造成系统彻底无法运行。
非致命错误就是程序设计不合理或使用了硬件不支持的高级指令,造成部分程序无法运行或数据计算值溢出。比如VW值大于32768.