火线和零线 火线零线和地线之间有零点几到几M欧的电阻,正常吗? 150

今天检修一家地插都是跳闸的情况。合上地插的漏保开关,就跳闸。而且无规律的。我去了,合上开关,不跳闸,他说换了几个电工都没查出来。他家配电箱里乱七八糟,零线火线不分颜色,开... 今天检修一家地插都是跳闸的情况。合上地插的漏保开关,就跳闸。而且无规律的。我去了,合上开关,不跳闸,他说换了几个电工都没查出来。他家配电箱里乱七八糟,零线火线不分颜色,开关线也是乱接的。
把从漏保开关出来的地插的火线零线,以及空调插座的火线零线,都从漏保上断开。然后测试火线和零线,以及火线零线和地线间的电阻,有零点几到几兆欧的阻值。
回到我自己家里,我把空调漏保上的火线零线断开,再测试,阻值都是无穷大。
这样能否证明他家存在一定的漏电情况。 正常情况下,如果把火线零线从漏保上断开,所有插座上的用电器都拔掉,电阻应该是无穷大,还是说有几兆的阻值也正常?
据他自己描述情况是这样的。有一天跳闸了。然后,合上开关很快就又跳闸。(他家配电箱乱接的线,空调插座和地插合用一个漏保开关),后来把地插线从漏保上断开,使用空调插座,就不跳闸。即便地插不接任何电器,只要把地插的线接到漏保上就跳闸。
我分析很有可能是有漏电的情况。而且不稳定。但是,我去他家测试,火线零线之间以及火线零线和地线之间,有几兆欧的阻值,接上漏保,插上几个用电器,也不跳闸。很奇怪。难道是漏电处不稳定,有时候漏电大了,就跳闸?如果轻微漏电就不跳闸?
展开
 我来答
chloe_女王edd
2018-03-30 · TA获得超过8749个赞
知道小有建树答主
回答量:191
采纳率:97%
帮助的人:68.8万
展开全部

1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。

2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般有220伏电压,工业上的有380伏,外观通常呈红色。

3、地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。

4、当开关在分断位置时,理论上,火线和零线、地线电阻最好是无穷大,但实际上由于各种条件的限制很难达到。当测试火线和零线,以及火线零线和地线间的电阻,有零点几到几兆欧的阻值时,他家存在一定的漏电情况。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
不可以,35kv悬式绝缘子破了一个会影响绝缘性能,有可能会发生闪络放电,导致设备事故。需要更换新的同型号绝缘子。 不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。200... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
本来带竹头
2014-09-11 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.9万
采纳率:86%
帮助的人:2522万
展开全部
正常情况下,将火线零线从开关上断开,相关插座上所有负载都拔掉,测量火线、零线、接地线之间的电阻值,用万用表测量应该是无限大,即使用500v摇表测量它们之间的绝缘电阻,阻值也应该在40M以上,测得线之间电阻甚至出现1M不到的阻值,说明有漏电存在;
将相关插座分段断开,排除插座内接线受潮或松动后有短路可能之处。

可以在不跳的情况下,用同一用电器,比如一个台灯,插到各个地插上并摇动插头检查,很可能某个插座接线或内部接触铜片有松动,或有击穿痕迹,一旦用到此插座,就有可能导致跳闸;
接线盒受潮甚至穿墙暗线受潮,尤其是线路上有安装在厨房、卫生间使用的插座,受潮后导致跳闸,但是随水分蒸发,电阻值又会增大,所以要解决,还得一段一段的查,并将怀疑有可能引起短路、漏电的接头处理好。

说到接线颜色混乱,可能还需要注意零线与接电线是否在该线路中存在相混的情况:有将接地线接到零线桩头当零线使用,这个插座若使用,漏保会动作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
砸碎铁饭碗465ec59
推荐于2017-12-15 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6281万
展开全部

你好:

——★1、家庭供电线路,电源端断开所有插座的用电器都拔出来火线、零线、保护零线三者的绝缘电阻应该很高(无穷大是最佳状态)


——★2、如果所有插座的用电器都拔出来,火线、零线、保护零线三者的电阻有几兆,也是合格的,不会造成跳闸的。 零点几兆是有漏电可能的


——★3、 “配电箱里乱七八糟,零线火线不分颜色,开关线也是乱接的”  ...... 这样的活儿,我是绝对不接的,【一旦出现人身事故,责任分析不清】。


——★4、测量导线之间的绝缘电阻,应该使用 500 V 摇表,测量结果才是准确的。


【补充】:地插的使用环境比较恶劣,做卫生容易进水的,但天气干燥时会好转。这个因素也应该考虑的。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黔中游子姚启伦
2014-09-11 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50555
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
正常情况下,将火线零线从开关上断开,相关插座上所有负载都拔掉,测量火线、零线、接地线之间的电阻值,用万用表测量应该是无穷大。
一般情况下,如果用用500v兆欧表测得火线、零线及地线间的绝缘电阻,只要在0.5兆欧及以上,就是合格的,绝缘电阻在0.2-0.5间,虽然不合格,漏电保护器也不会动作的。
漏电保护器会动作,说明绝缘电阻是在0.2兆欧以下。测量绝缘电阻,一定要用兆欧表测量才准确。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SMXDVD
2014-09-11
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:8.2万
展开全部
火线和地线间不应该有电阻的,零线和地线间有可能会有电阻,有些住宅用地线接零保护,之间可能会是通的。

根据你的说情况,火线或零线肯定在某处破损了,漏电点可能不是持续性的或轻微的接触到地面或墙面,所以电阻很大,漏保开关灵敏度很高的话会跳闸,从火线出漏保开关的电流和从零线回 漏保开关的电流只要有一点点的不同,它的差值就会被放大很多倍,驱动脱扣器脱扣。

如果所有火线对地电阻就费解了,难道是这批电线有问题,都老化破损了?还是墻体内或地板下有水气,这个情况一定要保证地线绝不能断开,否则会有危险发生。查的时候要排除设备本身漏电的情况。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?