欧姆龙 CP1H PLC 无协议通信 RXD读取问题

当设定为固定字节数读取的时候,数据正在传输中时突然中断,,PLC串口缓冲区里的数据是不是会一直保存着?,直到当下一条数据过来的时候接着计数,当到达设定值的时候,接收完成标... 当设定为 固定字节数读取的时候, 数据正在传输中时突然中断,, PLC 串口缓冲区里的数据是不是会一直保存着?,直到当下一条数据过来的时候接着计数, 当到达设定值的时候,接收完成标志位置 ON ,清除计数.

我现在遇到这样一个问题, 我用PLC 作为从站 , 上位机作主站, 每次发送 28 个字节的数据到PLC , 有时候软件关掉在打开, PLC 接收到的数据顺序就会错乱,, D0 里的数跑到D5里面去了, 所有数据都往后移个了5个置,每次移位的个数都不是一样的.. 接收计数器 A393 又不可以写入,, 请教高手,怎么把串口初始化...
展开
 我来答
百度网友b8b3f90
推荐于2018-01-04 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3080万
展开全部
1、当通讯突然中断时,缓冲区内的数据一直保存,事实上,RXD指令并不负责清空缓冲区,换句话说,缓冲区内始终为接收的数据。
2、所以,如果遇到这种问题,你可以执行A526.0或者A526.1为ON,进行串口初始化,这样你可以清空缓冲区。
氧气弟弟
2017-07-25 · TA获得超过6875个赞
知道大有可为答主
回答量:3744
采纳率:90%
帮助的人:1226万
展开全部
通过上位机,每次发送指令前先清除串口中的buffer数据。由于PLC作为从站,只能被动响应,数据会存在串口缓存中,所以要通过上位机主动来清除。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上不发11
2017-07-25 · TA获得超过237个赞
知道小有建树答主
回答量:165
采纳率:78%
帮助的人:39.1万
展开全部
一根一根连线不科学,用同轴电缆8芯或12芯,做成一根线缆,用接头与PLC插上即可。接线方法自己可查手册。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阴从礼
2014-12-12 · TA获得超过321个赞
知道小有建树答主
回答量:283
采纳率:0%
帮助的人:96.6万
展开全部
估计是上位机发送数据有问题,用串口助手监控一下.上位机正确发送,PLC才能正确接收,