急急急,空调只出风,但是不制冷,这是怎么回事啊?
4个回答
2020-03-28 · 欢迎来电咨询各种维修问题
关注
展开全部
1、空调只制冷不制热的原因-使用不当
空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足,这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常,一般每半月清洗一次过滤网比较适宜(清洗时注意勿用40℃以上的热水清洗,不得用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形,也不可用明火烘干);蒸发器、冷凝器尘垢太厚,会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过低;空调房间门缝、墙洞未堵死,或是开窗开门频繁,造成室内热量流失。
2、空调只制冷不制热的原因-环境因素
冷暖型空调分热泵型、热泵辅助电热型和电热型三种产品,在制热量相等条件下,前两种耗电比第三种约小一半,考虑到供电容量和用电费用,现在的家庭普遍选择前两类空调(但应注意它们的使用条件,前两种只适用于零下5℃以上的环境下,显然对北方地区不适用)。热泵型空调器,制热时环境温度过低,空调能效比也降低,在较冷的冬天制热效果不理想,这是正常现象。对于无自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度是零上5℃,低于这个温度就不制热或效果很差,这是因为外部换热器上积霜堵住了空气流动,不能再从外界吸入热量的缘故;对于有自动除霜的热泵型空调器,它使用的最低环境温度也是零下5℃,低于这个温度也不能有效制热。
除了环境因素和业主使用不当外,空调只制冷不制热还有一个重要的原因,就是制冷循环系统、控制系统发生故障,主要体现在以下几点上:
3、空调只制冷不制热的原因:制冷剂不足
由于制冷系统泄漏使系统内参与热循环的制冷剂不足,导致热交换效率下降,从而产生制热量不足现象。若存在此类故障,会出现系统制热量、制冷量都不足的现象,此时接入压力表,测系统的压力,会发现压力明显比正常时低,再检查管路,在严重泄漏处会发现有明显的油渍,而对于轻微的泄漏点则应通过电子检漏仪来检漏。
4、空调只制冷不制热的原因:四通阀串气
热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。在制冷时,室外热交换器作冷凝器用,室内热交换器当蒸发器吸收热量;而制热时,室外热交换器作蒸发器,室内热交换器当冷凝器释放热量。若四通阀串气,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。外在的表现主要是高、低压压力不稳定,摸管道(接四通阀的两根热管与两根冷管)冷、热 不均匀;也有些故障表现为类似制冷剂不足或制冷、制热都不足,但通过检测,高压侧压力正常。
5、空调只制冷不制热的原因:单向阀(又称止逆阀)漏气
热泵型空调的制冷循环系统如附图所示,热泵式空调器因制冷、制热状态差别悬殊,仅靠电磁换向阀来切换制冷剂的流向,往往不可靠,因此,单向阀常用于热泵型空调器中,用来安全有效地切换制冷剂的流向。在制冷循环时,高、低压差较小,节流元件为主毛细管,而辅助毛细管被单向阀短路;在制热循环时,与辅助毛细管并联的单向阀不导通,节流元件为主毛细管与辅助毛细管串联,这样可增加节流元件的阻力,即增大制冷系统的高、低压差,降低室外热交换器的温度,从外界获取更多的热量,以达到制热的目的。当单向阀漏气时,制冷系统的高、低压压差下降,室外热交换器的温度上升,从外界获取的热量减少,导致制热量不足。当出现空调制冷正常、制热量不足故障时,通过检测系统运行时的压力,会发现低压侧压力上升,高、低压压差下降。
6、空调只制冷不制热的原因:化霜控制器失灵
热泵型空调在制热状态时的蒸发器位于室外机组内,对于采用热冲霜化霜装置的热泵型空调,若化霜控制器失灵,使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机。此时应着重观察是否存在以下现象:化霜感温器件错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,电磁阀或启动继电器失效。
7、空调只制冷不制热的原因:辅助电加热功能失效
现在热泵辅助电热型空调普遍采用PTC电辅助加热技术,PTC电辅助加热技术可在超低温条件下迅速制热,效力强劲,安全可靠,可长期使用。若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。对于热泵辅助电热型空调,若出现环境温度较高(在5℃以上)制热正常,而环境温度较低(在0℃以下)制热量不足或不制热,则应怀疑电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障,维修时应着重检查这两个部分。
根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。具体步骤如下:/导致这种情况的原因主要是……
详情可电话咨询。
即用户感知出风温度较高,这个如果机器是正常的,那就是因为开机时房间温度湿度太高,因为空调能产生的进出风温度差也就8~15度,当室内湿度较大时,这个温差会更小。如室温32度相对湿度80%,那此时出风有18度也不错了,但用户会觉得不凉,但这个不是空调本身的问题,如果所选空调冷量够的话,空调运行一会室内温度会慢慢降下来,出风也会慢慢降下来的。当然大多数时出风不凉还是因为空调本身有问题。这个可能的原因有少氟,毛细管堵,室外冷凝不佳,系统有空气,压缩机未启动。
a对于少氟,毛细管堵的处理同前述。
b室外冷凝不佳有冷凝器表面脏,室外风扇异常(电容坏,或电机坏),室外机出风不畅,散热不好。冷凝器脏可用水冲洗,或加洗洁剂清洗,不要用酸性较强的物质,以免腐蚀换热器。
c系统有空气会影响蒸发及冷凝换热,同时会增加压缩机功率,降低制冷量。系统有空气不易从外观直接看出,一般根据系统表现特征来判定,一般会出现高压偏高,低压也较高,吸排气温度偏高,电流偏大,通常用复合测压力时压力表波动较大。临时处理方法可尝试从冷凝器出口处排空(家用空调一般在液阀,小的那个),但此方法的可靠性很难保证,根本的处理方法是放掉系统中的氟后重新抽真空保压。
d压缩机未启动的原因有:室内控制器未给压缩机供电,压缩机电容坏,压缩机过载保护,压缩机坏。
室内未给压缩机供电,首先看一下模式设置是否正常,室内外传感器是否接好,可能会报故障,如这些没问题,可能控制器坏了,则要更换。
压缩机电容坏的话则更换就可以了。
压缩机过载保护一般是因为工作电流过大或排气温度过高造成的。空调正常时,只有当室外环境温度极高,如超过43或更高,或者供电电压过低,有时压缩机可能启动不了。异常情况如系统漏氟严重,有空气,室外冷凝不佳会造成压缩机过载保护。一般家用空调的压缩机过载保护为自复位,当温度下降后会自动复位。不过如果长期频繁地造成压缩机过载保护会严重影响压缩机寿命。
如果在模式正确的情况下,那就是没氟了,俗称制冷剂,明天喊修空调的师傅加一下
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
下面是具体的原因分析和解决方法:
1、可能是制冷剂泄漏后不足(俗称“雪种”不够) ,添加制冷剂即可。
2、供电电压不够,压缩机无法正常运转 。建议假装稳压器。
3、空调制冷功率偏小、房间面积过大 ;房间保温就效果差。选购空调时充分考虑到这些因素。
1、可能是制冷剂泄漏后不足(俗称“雪种”不够) ,添加制冷剂即可。
2、供电电压不够,压缩机无法正常运转 。建议假装稳压器。
3、空调制冷功率偏小、房间面积过大 ;房间保温就效果差。选购空调时充分考虑到这些因素。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询