家里漏电保护器频繁跳闸,有时5分钟左右跳一次,有时10来分钟,但 漏保蓝色小方块没有跳出来。如果按
家里漏电保护器频繁跳闸,有时5分钟左右跳一次,有时10来分钟,但漏保蓝色小方块没有跳出来。如果按T健测试,小方块会跳出来。是什么原因?是漏保坏了?还是家里漏电?...
家里漏电保护器频繁跳闸,有时5分钟左右跳一次,有时10来分钟,但 漏保蓝色小方块没有跳出来。如果按T健测试,小方块会跳出来。是什么原因?是漏保坏了?还是家里漏电?
展开
推荐于2017-12-20
展开全部
最简单的检测方法,把漏电器的出线端的线拆下来,再推开关,如果没有负载能推上去,说明漏电器基本正常,那就是你家的线路或某个电器的问题,你先把5分钟10分钟启动的电器断开(如冰箱,空调,洗衣机),再合闸试试,如果合闸正常,就该检查电气设备,如果还是那样,那就是漏电器坏了。
展开全部
很可能是漏电保护器坏了,我也遇到过这种情况,很可能是漏电保护器受潮,你可以使用电吹风干燥一下试一试。
追问
漏保坏的话,为什么把出线拿下来,送电后,漏保不跳了
追答
漏电保护器受潮后不一定要挑,但是其功能就没法使用了。我那个是长期在浴室的潮湿环境下坏的,后来我就不再使用而直接连接了。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
切断电源后用万用表可检查到是否有漏电,专业人员很容易判断漏保是否坏了。还是请人看—下吧,在这说没用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先捡查家里是否有漏电原因 再怀疑漏电保护器是否坏了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该是漏保坏了,脱扣机构不能正常自锁造成误跳。
追问
漏保坏的话,为什么把出线拿掉,送电后漏保不跳呢,
追答
因为,脱扣机构上有一组双金属片能在过载时跳闸保护电路,当有电流通过双金属片产生变形推动拖扣机构动作,机构已不能正常自锁,很小的电流可能就动作根本没有达到过载电流。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
更多回答(4)