RS485总线究竟能挂接多少个设备

 我来答
匿名用户
2015-09-28
展开全部
理想情况下,可以 达 128 个

当然,使用特定的 芯片,可以达到 256 等等

经常会有这样的疑问RS485总线能挂多少个设备,是不是可以挂256个设备(因为地址是1byte,取值范围也就0-255)。
有的说RS485总线只能挂接32个节点,这是由它自身的驱动能力决定的。而到网上搜索发现有人说可以支持128个,也有说能支持256个,甚至400个......

不管是支持32个、128个、256个都没有错,但是这些都是理论值,实际负载多少个设备,还要看RS485转换器用什么芯片,并和所用电缆的品质相关,节点越多、传输距离越远、电磁环境越恶劣,所选的电缆要求就越高。

485通讯中一个串口可以控制多少个设备的问题是与该485网络中的电气特性和协议特性所决定的。
所谓电气特性就是指的是要保证485网络中的特征阻抗在允许的范围内,应该是120欧姆左右,连接的设备越多,特征阻抗越小,所以一般在485网络中一般
都要加120欧姆的终端电阻。同时还要保证信号的衰减在可接受范围内。长距离传输加中继器。所谓协议特性是指在485网络中传输的协议支持的寻址范围,如
MODBUS是31个。

RS-485的“节点数”主要是依“接收器输入阻抗”而定;根据规定,标准RS-485接口的输入阻抗为
≥12kΩ,相应的标准驱动节点数为32个。为适应更多节点的通信场合,有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kΩ)、1/4负载(≥48kΩ)甚
至1/8负载(≥96kΩ),相应的节点数可增加到64个、128个和256个。
上帝右脚尖
2019-08-28 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.8万
展开全部

不同的芯片线缆驱动能力不一样。

但芯片规格书里标称的带载能力是理论数据,实际还要看现场阻抗匹配和干扰情况。

RS-485的“节点数”主要是 依“接收器输入阻抗”而定。所以在现场有时候还要加入中终端电阻进行阻抗匹配。

其他通讯总线挂载能力也一般,CAN只能到110节点。用CAN的还是图省事不用自己做协议栈或者非常需要抢占功能。

二总线挂载数量多,如果你很在挂载数量可以看看。PB620能到512节点。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式