sew变频器 F08故障报警 15
更换变频器.电机都无济于事变频器型号;MDX61B00-5A3-4-00.变频器.变频电机.连接线都换遍了.还是显示F08报警.变频电机伴有刹车的噪音.谢谢...
更换变频器.电机都无济于事
变频器型号;MDX61B00-5A3-4-00.变频器.变频电机.连接线都换遍了.还是显示F08报警.变频电机伴有刹车的噪音.谢谢 展开
变频器型号;MDX61B00-5A3-4-00.变频器.变频电机.连接线都换遍了.还是显示F08报警.变频电机伴有刹车的噪音.谢谢 展开
8个回答
展开全部
是MOVITRAC 31C这个系列腊谨核的变频器吗?据我晌族手里资料显示轮掘31C这款没有f08报警
07系列有f08报警,意思是速度监视出现问题,着重检查供电电源,电机,电流限制等,如果有编码器的话也在考虑之列
07系列有f08报警,意思是速度监视出现问题,着重检查供电电源,电机,电流限制等,如果有编码器的话也在考虑之列
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电机抱闸回路有问题,检查:电缆(虚接)、抱闸整流器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
速度监控故障 查看负载端和连接处
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电机进线电缆接头处进水 漏电 断路