10/0.4kv变电所的电气主接线有哪些形式?各适用什么场合

10/0.4kv变电所的电气主接线有哪些形式?各适用什么场合... 10/0.4kv变电所的电气主接线有哪些形式?各适用什么场合 展开
 我来答
大盖出不来
2018-06-28 · 知道合伙人教育行家
大盖出不来
知道合伙人教育行家
采纳数:11052 获赞数:30879
从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部

  10/0.4kv变电所的电气主接线基本形式:

  (一)有母线接线

  1. 单母线接线

  所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。

  2.分段单母线接线

  ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。

  ②两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开运行。

  3.双母线接线

  特点:

  每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线上。

  应用:

  仅用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。

  双母线接线

  (二)无母线的主接线

  线路-变压器组单元接线

  接线简单,设备少,经济性好,适于只有一台主变压器的小型变电所

  2.桥式接线

  能实现电源线路和变压器的充分利用。

上海瑞安电器制造
2024-08-23 广告
单相隔离变压器是本公司生产的重要电气设备,主要用于实现电气隔离、电压变换及滤波等功能。其输入绕组与输出绕组电气隔离,确保一次侧与二次侧完全绝缘,提升使用安全性。广泛应用于医疗、工业、建筑等领域,为各种设备提供稳定、安全的电源支持。单相隔离变... 点击进入详情页
本回答由上海瑞安电器制造提供
电气一姐
推荐于2017-12-15 · 知道合伙人教育行家
电气一姐
知道合伙人教育行家
采纳数:442 获赞数:2587
毕业于沈阳电校,在大型火力发电厂从事电气运行工作36年,担任电气专工25年。

向TA提问 私信TA
展开全部
10/0.4kv变电所的电气主接线,10kV侧一般采用双母线、单母线分段、单母线接线;400V侧一般采用单母线或单母线分段的接线方式。容量比较大,比较重要的变电所10kV侧多采用双母线或单母线分段;400V侧多采用单母线分段的接线方式。容量比较小的变电所高低压侧均可以采用单母线方式。