总闸没跳,家里的闸也没跳,却没电

昨晚12点多忽然停电,检查了一下,家中的分闸全部正常,没有跳闸现象,以为是下面的总闸跳了,可是刚才下去一看运转也正常,其他邻居家中均有电,实在是搞不明白了~心想可能是线路... 昨晚12点多忽然停电,检查了一下,家中的分闸全部正常,没有跳闸现象,以为是下面的总闸跳了,可是刚才下去一看运转也正常,其他邻居家中均有电,实在是搞不明白了~心想可能是线路的问题了那就是,但是理论上来说不应该啊,没有用什么电器,也不会烧线,想问一下,除了线路问题还有其他的可能吗?忘大家予以解答,谢谢。 展开
 我来答
asunmail
推荐于2017-11-23 · TA获得超过323个赞
知道小有建树答主
回答量:175
采纳率:100%
帮助的人:121万
展开全部
最有可能的是越级跳闸,电业局的电表箱里一般每户对应一块电表和一个微型断路器(开关),从保护原理上讲,你家里用电负荷较大时,应该是你家里的总闸先动作(即跳闸),可是在现实生活中由于断路器的动作参数选择不当,会出现家中的保护总闸的动力参数大于或等于电表箱中你家供电回路的断路器动作参数,从而出现,电表箱中你家供电回路的断路器动作即跳闸。这就是越级跳闸。
建议你到集中电表箱检查一下你家的回路有没有跳闸。如果电表箱在密闭区域(配电间、电气竖井内),进入需要钥匙,则要求助于物业电工了。
圆圆这件小事c8
2010-02-21 · TA获得超过6017个赞
知道小有建树答主
回答量:545
采纳率:0%
帮助的人:742万
展开全部
1、漏电脱扣器动作了。从外表看上去开关还合着,实际上脱扣器启动了,漏电开关上有关小按钮,按下去就有电了,不过如果漏电开关动作了说明你家某个三孔插座接线有问题(两孔的不存在),你得去查线。
2、没电了。现在的电表有个智能功能,当你买的电还剩17度左右,电度表就不转了,以便提示你没电了,用电卡重新插一下就能接着用了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
君雪慕
2010-02-21 · TA获得超过6728个赞
知道小有建树答主
回答量:1108
采纳率:60%
帮助的人:794万
展开全部
有些是线路漏电开关闸跳问题,但开关闸跳了表面上闸(漏电空气开关)象没有跳闸一样,你可以把闸(漏电空气开关)复位后再推上就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
keke2004a
2010-02-21 · TA获得超过171个赞
知道答主
回答量:157
采纳率:0%
帮助的人:95万
展开全部
理论分析,总闸分闸不跳,不代表他们就有电,也许他们出故障不跳了呢?首先电表你们家电闸出线端有没有电,有电OK那肯定是你们内部问题,无电考虑外部设施一步步去分析,我不是电工,只是理论分析!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
令狐麻雀
2010-02-21 · TA获得超过1341个赞
知道小有建树答主
回答量:276
采纳率:0%
帮助的人:157万
展开全部
检测一下,确定闸没坏的话就是电路断了。基本就这两种可能
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)