插座接上线灯亮、但不通电是怎么回事?

插座接上线灯亮、但不通电是怎么回事?... 插座接上线灯亮、但不通电是怎么回事? 展开
 我来答
少先队O大队长
2018-04-05 · TA获得超过2.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:100
采纳率:100%
帮助的人:2.2万
展开全部

用电器本身损坏。

  1. 电源插座上插上接线板,接线板上面电源指示灯亮,说明电源插座、接线板插头与电线都没有问题,但是在接线板上再插用电器却不能通电,有可能两种情况。

  2. 用电器本身损坏。可以将用电器插在其它电源插座上,如果同样不工作,说明用电器已经损坏。如果可以正常工作,就检查电源接线板。

  3. 接线板内部连接线断。接线板插在电源插座上电源指示灯亮,说明电源已经加在接线板上,而插用电器不通电,是接线板插座与电源线之间线路存在断线情况。解决这种情况比较简单,打开接线板,检查电源线到接线板各个电源插座的连线,看看电线哪里没有连接好,或者脱焊,重新进行连接(焊)一下,就可以解决。

  4. 按问题描述你家里应该是两路线路供电:一路供照明电路(电灯有电证明这路正常).一路供插座供电(不通电表明异常)首先我要问配电箱里有几个空气开关

  5. 如果是一个空气开关查看供插座这一路电线进线线头是否有接触不好(如:从空气开关连接到各插座之间的连接线头有无脱落。氧化现象线头的穿心压线连接螺丝是否拧紧等)。

  6. 如果是两个或多个空气开关查看供插座这一路有无接触不好,如:各接点是否牢靠.进出于空气开关线头是否压紧有无线头松脱等。

  7. 查看空气开关有无跳闸现象,如果有跳闸可能存在电路过载或短路现象。先将家里所有的用电器插头拔掉试着将空气开关合闸如果还跳闸说明线路有短路现象。合闸不跳说明线路有过载或某些家用电器有短路,漏电现象)。

  8. 至于厨房那个插座可能是连接到照明电路了另一种可能这个插座是连接到其他插座供电的进线如果这里连接线有问题其他的插座就会不通电。查看空气开关是否损坏。

苍山小冷48
推荐于2017-12-16 · 知道合伙人生活技巧行家
苍山小冷48
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:18831 获赞数:58725
因工作性质,一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年,近十年一直与计算机硬件打交道。

向TA提问 私信TA
展开全部

在电源插座上插上接线板,接线板上面电源指示灯亮,说明电源插座、接线板插头与电线都没有问题,但是在接线板上再插用电器却不能通电,有可能两种情况:

  1. 用电器本身损坏。可以将用电器插在其它电源插座上,如果同样不工作,说明用电器已经损坏。如果可以正常工作,就检查电源接线板。

  2. 接线板内部连接线断。接线板插在电源插座上电源指示灯亮,说明电源已经加在接线板上,而插用电器不通电,是接线板插座与电源线之间线路存在断线情况。解决这种情况比较简单,打开接线板,检查电源线到接线板各个电源插座的连线,看看电线哪里没有连接好,或者脱焊,重新进行连接(焊)一下,就可以解决。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小鸟爱滑翔
2019-01-24 · TA获得超过505个赞
知道小有建树答主
回答量:207
采纳率:100%
帮助的人:157万
展开全部
90%的可能是零线断开。
原因有很多,比如零地线接错,或者单纯的零线松动、接口不牢、虚接。这就导致插线板插上去红灯是亮的(有的插线板指示灯亮度会变低,但依然会亮),造成一种有电的错觉。而插上电器之后又妥妥的没反应,这时候如果你判断电器坏了,让维修电器的人来,就会白白浪费时间和金钱。
而应该换一个随手能找到的电器比如吹风机、烧水壶试一下,就会发现所有的电器都不能运行。这时候再让电工师傅来处理,找到零线断开的点(一般是断路器或者插座的接口处)重新紧固就好了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
山色明处松坞清4861
2020-11-01 · TA获得超过795个赞
知道答主
回答量:3
采纳率:100%
帮助的人:2751
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式