电工问题急求解决,帮帮忙大家

电工问题急求解决,帮帮忙大家楼下是380v的电压,用的是400安的空开,但是空开只开到230安,现在用电有193千瓦,但是楼下空开要跳,怎么解决嘛,谢谢... 电工问题急求解决,帮帮忙大家楼下是380v的电压,用的是400安的空开,但是空开只开到230安,现在用电有193千瓦,但是楼下空开要跳,怎么解决嘛,谢谢 展开
 我来答
小溪54
2016-06-05 · 从教四十多年,桃李天南地北。发挥余热!
小溪54
采纳数:17992 获赞数:57754

向TA提问 私信TA
展开全部
是3相电还是单相电?
3相电193千瓦的负载,线电流I应该是:193000/(√3x380cosφ)=(293/cosφ)A
如果你的负载功率因素不到0.6的话是会跳闸的(293/0.6=488A)。
解决方法:
1,增加线路和开关的容量。
2、提高负载的功率因数(在电机上加并适当的电容)。
更多追问追答
追问
谢谢你,回答得非常专业,我们这里是酒店,物业的空开是230A的,那应该怎么解决这个问题
追答
加大空气开关的容量是最省事的办法。
北科教育
2019-08-21 广告
北科教育隶属于北京北科教育培训中心,始建于2005年,是一所集职业教育和技能培训为一体的专业培训机构。北科培训中心开设成人高考、会计、物业、物流、人力资源等多种职业教育培训;电工、管道工、司炉、制冷、电气焊、叉铲车等技术型工种以及造价员、安... 点击进入详情页
本回答由北科教育提供
li19830820
2016-06-05 · 知道合伙人教育行家
li19830820
知道合伙人教育行家
采纳数:1217 获赞数:10268

向TA提问 私信TA
展开全部
用电有193千瓦,380v的电压,那么电流有500A以上了,考虑启动电流,更不能承受了。显然必须减少一半负荷,或者增加一路电路。
更多追问追答
追问
意思要用500A以上的空开吗
追答
要用600A以上的空开
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起