请问施耐德PLC走Modbus写到Intouch上位机的地址怎么写 如%Q1.2.10 %QW2.6.2 10 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 施耐德 modbus intouch 上位机 plc 搜索资料 1个回答 #合辑# 面试问优缺点怎么回答最加分? sunib100 推荐于2017-11-22 · TA获得超过911个赞 知道小有建树答主 回答量:684 采纳率:61% 帮助的人:240万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 上位机不能直接对这样的拓扑地址进行操作,你需要用中间变量转换一下,比如%Q1.2.10:=%M100;%QW2.6.2:=%MW200;上位机对%M100和%MW200进行操作即可,另外Modbus地址%M100可写为000100;%MW200可写为400200。希望能帮到你。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容机床解锁PA8000解密免费试用,CNC被锁新代机床到期cnc解锁长期解锁 数控机床解锁,CNC被加密,数控面板解锁,Z65解锁数控机床解锁免费试用,LNC解锁好用再付款www.2025-china.cn广告基恩士中国_plc控制系统高功能运动控制一体化PLC基恩士plc控制系统,高性能灵活应对设备扩充,阵容强大,用途广泛,提供多种解决方案。免费资料下载,详情请点击!www.keyence.com.cn广告plc程序控制系统-格芬科技www.gf8848.cn查看更多 其他类似问题 2015-10-31 有谁知道施耐德M340PLC和组态王modbusTCP通讯中,modbus地址怎么对应 8 2017-08-26 施耐德plc%mw500.1对应modbus地址是多少 2015-09-14 施耐德PLC与上位机通讯的小部分程序,这段代码没看懂,能否详细解释下,或者给我些相应资料?多谢 1 2012-05-22 台达触摸屏与施耐德TwidoPLC走MODBUS通讯时内存是怎样对应的,如PLC%m0对应屏的B几,PLC%mw0对应屏的W几? 4 更多类似问题 > 为你推荐: