变压器的嗡嗡声怎么处理
2022-11-02 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
1、配变内部铁芯或夹件松动,声音变大,且有断续杂音。经测试负荷电流不大,温度不高,二次空载电压基本平衡,不监视运行;如声音不断增大,则应考虑换下检修。
2、系统远方短路或接地,熔片没有及时熔断(由于短路电流不太大或熔片安装容量过大),在短路电流作用下,由于磁通的磁路严重不平衡,发生强烈而均匀的噪音。
3、匝间短路时,短路匝产生严重的局部过热,促使变压器油局部沸腾,发生“咕噜、咕噜”象开锅声音。分接开关接触不良或绝缘有击穿,发生放电的“劈啪”声。遇有这类情况,测配变ニ次空载电压将出现严重不平衡,油温也将升高,拧开油枕注油孔,会嗅到丝焦味。应将配变停止运行送厂检修。
2024-10-18 广告
2024-10-18 广告
变压器一接上电源,就有“嗡”的响声,这是由于铁芯中交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一种力的振动的结果。一般说来,这种“嗡”声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀的,据运行的经验,产生异声的因素较多,发生的...
点击进入详情页
本回答由宿兴电子提供
展开全部
正常运行的变压器持续均匀的发出“嗡嗡”声,这是因为交流电流经过变压器绕组时,在铁芯中产生周期性变化的交变磁通,随着刺痛的变压器,引起铁芯的振动而发出均匀的“嗡嗡”声,如果声音不均匀或者有其他异常声音出现,均属于不正常运行工作,声音的变化一定程度上反应变压器的一些异常情况。
1:变压器发出均匀沉重的“嗡嗡”声,无其他杂音,可能是变压器超过额定负载引起的。当“嗡嗡”声变大且尖锐,但是声音均匀,可能是由于输入电压偏高。
2:变压器发出“哇哇”声,并且很短暂,很快就恢复。可能是开关机的时候冲击电流造成。
3:若变压器发出尖细忽强忽弱的“哼哼”声时,是由于铁磁谐振造成,可结合系统后接部位有无故障,电压表有无谐振变化来判断。
4:变压器发出“嘶嘶”声,在夜间或者阴雨天气时,发现变压器导管部分有电晕放电现象,应当及时处理。
5:变压器发出“吱吱”“噼啪”,可能是变压器内部放电,产生短路现象。应当立即停用,查找原因。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.针对振动传播噪声,对变压器机组采取低频隔振处理,因为变压器低频波长度大于混凝土厚度,所以隔主要采用低频隔音台。
2、汇流联排的软连接处理。对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排,电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接,。
3、母线桥架减振措施:与墙壁或楼层接触面断开,采用弹簧减振器。
2、汇流联排的软连接处理。对硬性安装的低压母线排出线槽架铜排,电磁噪声振动有可能通过联排向建筑结构传播,降噪处理中间需要将它改成软线连接,。
3、母线桥架减振措施:与墙壁或楼层接触面断开,采用弹簧减振器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: