只取两相,是为了节省仪表成本。
这种做法,历来已久,它是建立在三相基本平衡的理论基础之上。在三相基本平衡的时候,可以通过一个跨相(A-B,B-C,C-A,等等任意一组,做一组,称之“跨相”)的电压,和另外一相的电流(前述的跨相,对应C、A、B相电流),即可测出整个的功率因数,测出了功率因数,就可以决定电容柜中电容器的投切控制了。
对于三相不平衡时,这种测量方式的仪表,会出现较大的差错,必须使用直接测量三个电压和三个电流的数据。称之全采样。
除你现在使用的采样方式之外,也可以只对一相的电压电流采样,我们称之为“220V"型的,或”同相型“的。它就是采A相的电压和电流(也可以其他相)。
采跨相电压和另外一相电流的,我们称之为:380V型,或跨相型。
跨相接法中,不能用A相电流+AB相电压,必须跨相,就是用A相电流,BC相电压
