初学者遇到的钢结构节点设计问题解答:
1.焊缝是否都要计算?

回答:不全需要。比如双面角焊缝,焊脚尺寸取0.7倍的板厚天然满足。0.7很容易自己推导出。比如熔透的对接焊缝,一、二级时,与母材等强。不过需注意抗震规范中等强可能并不满足。

2.加劲肋的尺寸是如何计算的?

回答:宽度通常等于底板的悬挑长度,或减10mm或20mm(留出围焊空间)。倒过来看,加劲肋就是个悬臂短梁。短梁通常是梁根部的剪力控制,加劲肋的高度通常也是由剪力控制。

3.加劲肋的切角是怎么来的?

回答:底部的小切角是为了避让焊缝。20x20最常用。有时也可以15x15。右上角的大切角不那么严格,极端的说,不切也可以(等截面“梁”),把加劲肋切成三角形也可以(变截面“梁”),只要这根“梁”的抗弯和抗剪能满足,也别失稳就行。

4.t=12是可选的构造尺寸中的最大值还是最小值?

回答:根据不同的情况,加劲肋厚度6mm也可能,60mm也可能。具体到这个节点,因底板厚度24(应该25,没有24的板),加劲肋厚度不应小于底板的一半,所以12是最小值了。补充一点,6x100x100的垫板有问题。垫板厚度太薄,可取底板厚度和16mm的较小值。对于这个节点,16x80x80可以。