装了地源热泵会影响地下水温度吗?

 我来答
匿名用户
2017-07-11
展开全部
地源热泵不会影响地下的温度,通过新宜能多年的地源热泵施工经验来看,地下层类似大海一样是活动的,我们传到地下的温度会被带走,不会影响到地源热泵的换热效果的。
荣穹sK
2017-06-23 · TA获得超过223个赞
知道小有建树答主
回答量:374
采纳率:63%
帮助的人:55万
展开全部
您的事实上测量是在什么工况下测量的?请补充说明测量时的情况;该空调系统地工作年限等;如是初次使用,需复核该项目前期的《实验井热物性报告》,按照《地源热泵系统工程技术规范》的要求在设计前需完成此报告,报告内应包含地下水的水温。如此二者温度契合,则设计师所取用数据有误,如否,则要看这三个数据的关系了。如是使用过一段时间,逐渐变得与设计温度不符,则建议向设计单位索取全年动态负荷计算,按照《地源热泵系统工程技术规范》的要求需完成此计算,且地源热泵系统总释热量与吸热量平衡时方可单纯使用地源热泵系统。以上,仅供参考
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询