首先计算出这个功率在满负荷运行下的理论总电流

三相电路的电流=功率/电压/相位角1.732/负载功率因数约0.75-0.95左右

电流=200000/380/1.732/0.85,约为358A左右(不同功率因数的运行电流不同)

可以选用185平方或者以上的铜芯电缆(附表载流量是最大值,实际使用的时候考虑长时间安全使用,应该留有余量)

百度网友74c92f7e6
2017-04-24 · 知道合伙人教育行家
百度网友74c92f7e6
知道合伙人教育行家
采纳数:11172 获赞数:31058
1981年东南大学无线电专业毕业,就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授,现退休,江苏省政府采购办专家

向TA提问 私信TA
展开全部
200k/380/√3=303A,3相电每路303A。