丹佛斯FC300变频器报安全停车为什么复位不了

 我来答
行空天
2010-02-23 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1887万
展开全部
先断电,变频器重启后在输入复位信号。
lihui_200727
2010-02-23
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:25.8万
展开全部
我是看得FC200 300的没找到,应该是一样的,安全停止后要继续正常运行,请对端子37施加24V直流电,然后发送复位信号(通过总线、数字I/O或通过按[复位])。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-02-23
展开全部
37号端子与12号端子连接,连接端子请用原装端子