UPS不间断电源怎样更换蓄电池
1个回答
展开全部
不工作的时候,更换工作可以直接进行。
工作时,
1、确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。
2、更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。
3、一切准备就绪后,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。
4、对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。
5、旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。
6、将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池,将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常等情况,电池的正负极要连接正确。
7、更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后,合闭电池组的开关,使UPS不间断电源系统恢复正常工作。
8、然后检测UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。由一人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致,电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提示。
9、UPS主机调试正常后,断开UPS主机的输入电源开关,模拟市电故障中断,测试UPS系统是否能正常由市电转为电池组后备电源供电,确保机房机柜内的设备正常运行。
10、在电池更换工作完成之后,对UPS房进行打扫清洁,清理杂物,保证UPS房的良好环境。恢复电池更换之前,机房内所做的准备工作。而且应使新电池组充电至24小时左右,确保新电池充满电量。
二、 施工过程中注意事项
在电池更换的过程中应注意几点问题:
1、注意人身安全和设备安全,施工前必须了解现场情况,施工时避免影响UPS主机和配电柜等设备的正常运行;
2、搬运电池的过程中注意避免电池的碰撞和摔坏,做到轻拿轻放,搬运时由两人进行操作;
3、由于现场空间比较狭窄,注意保持通道的畅通,同时注意甲方周围的环境,避免影响甲方的正常工作;
4、操作时注意电池的正负极接反,安装人员在施工时不应带手表等金属物件,避免造成短路打火现象;
5、对机房内消防系统的烟雾探头进行密封隔离,避免消防系统误报警而进行喷气灭火造成人员事故,同时在施工现场内摆放二氧化碳灭火器等消防安全保护器件;
6、工作人员不在UPS电池室内时,一定要做好安全防范工作,避免出现不必要的事故;对于电池包装,做到更换多少拆卸多少;
7、对在电池架下层的施工时要注意安装空间和安装光线问题,每做一步都要仔细、认真、正确、规范;
8、每安装完一组电池时应测量电池电压,确保每组电池电压相同后再做并联连接,禁止不同电压的电池组并联;并且把更换下来的旧电池安放到用户指定的位置,禁止乱摆乱放;
9、电池端子连接时不能过紧和过松,安装完一组后都要手扳动一下电池接线端子,检查是否连接牢固;
10、和用户的相关负责人保持联系,如有任何问题应及时向相关负责人沟通、报告。
工作时,
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询