高层楼房地下室变形缝可否不设? 50

地下二层,地上十八层,共二十层楼房。在地下室部分单元之间图纸上既有160mm宽的变形缝,也有800mm宽的收缩缝,那么在地下二层可否取消160宽的变形缝,保留800mm宽... 地下二层,地上十八层,共二十层楼房。在地下室部分单元之间图纸上既有160mm宽的变形缝,也有800mm宽的收缩缝,那么在地下二层可否取消160宽的变形缝,保留800mm宽的收缩缝?地上部分再留160mm的变形缝。 展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2017-12-17 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
  1. 变形缝的功用是让结构的握消烂材料自由变形,以避免结构中的不规则应力导致损坏,这是施工图按照规范规定设置的,设计人不敢违背段漏,施工方不得违背!

  2. 变形缝包括沉降缝、伸缩缝、防桥碧震缝,地下室没有防震缝,但规范有沉降缝及较宽松限制的伸缩缝;

  3. 800mm宽的是后浇带,后浇带不是缝,是避免较大面积浇注混凝土硬化产生过大收缩导致开裂的施工措施,竣工后后浇带就已完成了它的使命而不再存在,但是变形缝是永久存在、同于结构寿命的缝;

  4. 沉降缝是从基础到顶一直把结构分开的缝。

    楼主题目的做法是结构施工的大忌!你当心莫叫别人怀疑你会不会搞施工哦!

上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
作为上海信浦钢结构工程有限公司的工作人员,我们提供全面的钢结构隔楼解决方案。该方案涵盖从设计、材料采购到施工的全过程,采用高标准的Q235B材质H型钢作为主梁,确保结构稳固。通过精细测量与定位,预埋件安装牢固,确保承重能力。施工过程注重保护... 点击进入详情页