空调室内机回风过滤网过脏或者是空调系统管路内制冷剂发生了一定程度的泄漏。
当空调室内机过滤网脏的时候,室内机风量变小,室内机换热能力变小,空调所产生的热量不能有效的通过室内机传递给房间内空气,从而导致空调压缩机的排气压力升高、排气温度升高、压缩机过载运转,很容易就会出现保护性停机。在刚开机的时候系统运行没有那么恶劣,空调可以运转制热,时间一长空调就会停机,且后面是间歇性开开停停的状态。
如果空调系统管路内制冷剂发生了一定程度的泄漏,随着开机时间加长,压缩机可能会出现排气温度过高保护,室内机风机电机也会出现间歇性的防冷风保护。
建议的处理方式:
1、清洗空调室内机回风过滤网,晾干水分后装回去;
2、如果空调故障依旧,建议直接向空调厂家售后报修,由维修人员现场检修并排除故障。
李雷1675
高粉答主

2020-12-24 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
niezhiyong123
2017-12-25 · TA获得超过11万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:88%
帮助的人:7105万
展开全部
你好!
这是空调除霜、因为空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)、由于化霜的时候不同、所以有时候是看不到水的。
如果你得空调除霜比较频繁的话、建议你把内机得过滤网清洗一下、另外把温度适当调整得高一些即可。
不放心的话,可以请厂家来给你看看,格力空调保修6年!