厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积有哪些要求?
除《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3-2的规定。
【3标§】厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积 表3-2
注:1.防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084—2001)的规定。
2.除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车闻与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时。应设置甲级防火门、窗。
3.一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。
4.一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。
5.一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。
6.厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。
7.“—”表示不允许。
2024-10-17 广告
仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口,地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。
一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于12000m²,独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。
建筑设计防火规范注意事项
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.1.1条规定生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类并应符合表3.1.1的规定。
该条文实质上是对生产的火灾危险性分类原则做出了规定,比如生产中使用的物质,划分甲、乙、丙类液体闪点的基准、可燃气体爆炸下限的确定基准、甲类火灾危险性的生产特性、乙类火灾危险性的生产特性、丙类火灾危险性的生产特性、丁类火灾危险性的生产特性、戊类火灾危险性的生产特性。
以上内容参考 百度百科-建筑设计防火规范、百度百科-防火分区
广告 您可能关注的内容 |