总空气开关推不上去,怎么推也推不上去

把剩下的开关都关了也推不上总开关,把电要是关了就能推上去,但是一开电总开关又就掉了,什么的过... 把剩下的开关都关了也推不上总开关,把电要是关了就能推上去,但是一开电总开关又就掉了,什么的过 展开
 我来答
bacycle
2019-01-25 · 知道合伙人教育行家
bacycle
知道合伙人教育行家
采纳数:5059 获赞数:16217
企业信息化、企业物流和供应链、企业生产加工中心、自动设备控制和通讯、物流软件和开源免费ERP。

向TA提问 私信TA
展开全部
空开有保护,首先要排除短路故障,然后需要按下复位按钮,复位后才能推上去,如果一推上去开关挂不住自动又下来,说明还有漏电存在,需要检查用电安全,不要强推,当时事故。
王中哲
2019-01-25 · 知道合伙人教育行家
王中哲
知道合伙人教育行家
采纳数:1103 获赞数:2681
学的半导体,在生产一线做过晶体管、IC。接触过贴片机插件机、回流焊、波峰焊。电视、智能控制板的维修。

向TA提问 私信TA
展开全部
先把总空气开关后面的所有分空气开关分闸,然后将总开关合闸,如果依然无法合闸,你要考虑总空气开关是否损坏了。如果合闸成功,分空气开关一个一个的合闸,马上就可确定故障在哪里。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
静秋舟1805
2019-01-25 · TA获得超过2152个赞
知道大有可为答主
回答量:5692
采纳率:13%
帮助的人:646万
展开全部


  1. 空开存在问题,有可能损坏

  2. 线路发生短路

  3. 看有没有安装漏电保护器,如果有安装看漏电保护器的漏电保护按钮有没有跳起,如果跳起了按下去再推空开试试




追问
有呢按下去也推不上去,一推那个就又跳起来了
有呢按下去也推不上去,一推那个就又跳起来了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
心如止水wwjabc
2020-04-29 · TA获得超过481个赞
知道答主
回答量:1158
采纳率:37%
帮助的人:84.6万
展开全部
那就是有短路的地方,必须找到解决之后才能推上去
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
熊俊迈8b
2019-01-25 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:86%
帮助的人:2798万
展开全部
什么样的空开,上图看看。有些空开自动跳闸后需要先复位才能合闸的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)