如何选购直流电阻测试仪?
6个回答
2020-11-27 · 百度认证:武汉三新电力设备制造有限公司官方账号
关注
展开全部
一、直流电阻测试仪的介绍
直流电阻测试仪除了可以测量变压器的直流电阻,还可以用来测量继电器接触电阻,各种微动开关、波段开关、按钮开关接触电阻和连接件接触电阻。金属导体、导线以及其它的接触点电阻、变压器线圈电阻和电机线圈电阻、回路电阻测量。
二、直流电阻测试仪的原理
直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。
三、直流电阻测试仪的选购
直流电阻测试仪分为好几种,根据电流测试电流大小可分为1A,2A,5A,10A,20A,40A,60A的,根据测试通道又可分为单通道、双通道和三通道。测试电流大小和测试通道的不同都会造成价格上的巨大差异,详情价格可以点击咨询按钮!
展开全部
直流电阻测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。我们买的武汉拓普联合电力的,他们的价格不能说是最低的,但是也不是最高的。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
直流电阻快速测试仪,是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查出引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况。在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量,而这类电桥的测量电流为毫安级,测量起来时间需要很长,而且精度也较低。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,从而开发了直流电阻快速测试仪
设备用途
直流电阻快速测试仪是测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器。
采购直流电阻快速测试仪建议百度一下,多对比一下,相信对你也有帮助。
设备用途
直流电阻快速测试仪是测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器。
采购直流电阻快速测试仪建议百度一下,多对比一下,相信对你也有帮助。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2022-03-14 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
关注
展开全部
变压器直流电阻测试仪细分为1A、3A、5A、10A、20A、40A、50A、100A等规格,仪器电源分为外接电源AC220V、内接电源(电池供电)、交流和直流电源等。目前市面上10A以上的直流电阻测试仪都不是电池供电的。
用户在选择变压器直流电阻测试仪时,通常选择多大电流的直流电阻测试仪,其实也不是很清楚。在很多情况下,直流电阻测试仪的选择是不合理的。
变压器直流电阻测试仪性能要求及技术指标及特点分析:
1、电流和电压:在实际测量中应基于不同的受试者选择不同的测试电流,当电流的选择太小时会影响测量精度。输出电压决定了测量变压器直流电阻值的速度
2、测量范围:一般电源变压器直流电阻值在100mΩ -100 Ω之间,大功率电感等设备测量范围在100U Ω -2k Ω之间
3、测量精度:当然越高越好
4、仪表功能:单相测量和三相测量、数据存储和打印
原则上,变压器容量越大,试验电流越大。
10KV电压等级的一般选用3-5A的直流电阻测试仪;
35KV电压等级的一般选用10A的直流电阻测试仪;
110KV电压等级的一般选用20A的直流电阻测试仪;
220KV电压等级的一般选用40A的直流电阻测试仪。
电流太大会导致变压器温度升高,导致电阻测试不准确,电流太小测试精度不高。
变压器的直流电阻测试仪选型主要是跟变压器容量有关系,跟电压等级并无太大联系
下面是大致的选型
63MVA 以下的变压器 5A或以下的直阻
63MVA<变压器≤120MVA 10A的直阻
120MVA<变压器<200MVA 20A或40A 的直阻
变压器>240MVA 40A以上的直阻(视具体情况确认)
HVHIPOT是专业的直流电阻测试仪生产商,专业的技术和销售团队可以快速准确帮您选型,提供性价比高,质量好的产品。
下面是大致的选型
