关于电线的绝缘电阻问题?
最近有一个不合格的电线产品(三芯的电线),三根线的绝缘电阻都非常低。绝缘材料检测没有异常,耐电压的测试也完全没有问题,但是测得的电阻结果异常的低,1米的电线测出来仅仅只有...
最近有一个不合格的电线产品(三芯的电线),三根线的绝缘电阻都非常低。
绝缘材料检测没有异常,耐电压的测试也完全没有问题,但是测得的电阻结果异常的低,1米的电线测出来仅仅只有800MΩ,一般的线1米长度少说可以测出几百GΩ
然而这个不合格品的三个不同颜色的线,测出来的结果居然一样出奇的低,真是百思不得其解
请电学相关从业者给我点启发 展开
绝缘材料检测没有异常,耐电压的测试也完全没有问题,但是测得的电阻结果异常的低,1米的电线测出来仅仅只有800MΩ,一般的线1米长度少说可以测出几百GΩ
然而这个不合格品的三个不同颜色的线,测出来的结果居然一样出奇的低,真是百思不得其解
请电学相关从业者给我点启发 展开
4个回答
2020-01-08 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
试着答。
既然是三芯电线,必然还有一层护套。
分别抽出三根线,先检测单独的一根线的绝缘电阻;
还有护套的绝缘性能;
还要考虑会不会是电线受潮,护套内进了水汽。
既然是三芯电线,必然还有一层护套。
分别抽出三根线,先检测单独的一根线的绝缘电阻;
还有护套的绝缘性能;
还要考虑会不会是电线受潮,护套内进了水汽。

2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
具体应用场所要求不同。高质高标准,但,成本承受力?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不知道你的电线要承受多大的电压,在什么环境下使用。
追问
耐电压测试用了3000V,绝缘电阻检查是500V,都是水中测试
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?