PLCS7-300,我电脑没有程序,在线后我读的是否PLC里面的程序?那么我能修改么?

 我来答
融梓倩廉晏
2019-01-09 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:32%
帮助的人:962万
展开全部
两种情况:
1,你电脑中没有程序,在SIMATIC
Manager管理界面中一片空白,此时点击“可访问节点”即可在线,读取PLC内的程序,不可编辑,没有符号。
2,你电脑中已有程序,打开SIMATIC
Manager,打开组织块,在LAD/STL/FBD界面中点击“监视”图标,开始连线PLC,如果电脑程序与PLC程序不符,则提示是否下载,为了安全,选否,然后在菜单“文件”中选择在线打开,提示关闭当前已经打开的块,然后读取PLC中的程序,同样不可编辑,但是有符号,因为这符号是你电脑程序本身注释好的。
此外,西门子300所有的程序修改都是在离线状态下进行的,可以在保存后下载到PLC中,直接下载即可没有必要停止PLC。只能将程序和组态下载到PLC,符号注释都是编程者写好后保存在电脑上的。
盖昆明委琨
2020-02-06 · TA获得超过3.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:871万
展开全部
电脑与PLC联机后在线读取的是PLC中的程序,可以修改程序,但PLC得把状态改为STOP,上载后没有符号了这我到时没见过,你可以重新再上载下,把所有东西全勾选了再上载试试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
锺离茹云茅晔
2020-03-26 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:35%
帮助的人:693万
展开全部
电脑与PLC联机后在线读取的是PLC中的程序,修改程序时必须离线修改,完成后重新下装到PLC中去。从PLC上载到电脑的程序就是没有符号表的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
管曼安所昌
2019-11-08 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:28%
帮助的人:825万
展开全部
1.电脑与PLC连接,在线后读的是PLC里面的程序
2.在线修改该程序,停止就可以,运行时要看CPU的型号,有些就可以
3.从PLC上载到电脑的程序没有了符号说明,可以在符号表自己填写。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)