假设:输入端口为X0,输出端口为Y0(Y0为1,则灯亮)。
首先,在Y0所在支路串入一个M8000(常开),一个M8013(常开),一个X0(常闭),最后跟一个(Y000)。第一个支路结束。这样就可以实现当X0未按下时,灯处于闪烁状态。
接着,(第二个支路)一个X0(常开),最后跟一个【SET
Y000】。第二个支路结束。这一路当X0被按下时,第二个支路导通,Y000被置为1(灯亮),同时,第一个支路中的X0(常闭)立即跳转到断开状态,第一个支路不导通。则Y000由第二个支路控制,一直处于高电平状态(灯一直亮)。
【这个梯形图我没设计复位支路,所以只能使用一次,当使用第二次时,必须先关掉PLC电源,之后再打开电源,之后才能再次运行】
如果有需要,自己设计复位支路,那个不难。
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
单片机复位电路原理通常包括以下几个主要步骤:1. 电平检测:单片机复位电路需要检测一个关键参数,即控制器的复位引脚是否处于高电平(2V)。如果复位引脚没有高电平,复位电路就会启动一个复位过程来清除单片机内部的错误状态并将其恢复到正常状态。2... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
谏白夏尾珊
2020-04-12 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:32%
帮助的人:683万
展开全部
两个状态啊。X0常闭串M8013
与X0常开并联不就OK了吗?