
电压互感器和电流互感器的使用注意事项有哪些?
2个回答
展开全部
电压互感器使用注意事项:
1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。
2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。
4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。
5)一次侧并接在线路中。
电流互感器使用注意事项:
1)根据用电设备的实际选择电流互感器的额定变比、容量、准确度等级以及型号,应使电流互感器一次绕组中的电流在电流互感器额定电流的1/3~2/3。电流互感器经常运行在其额定电流的30%-120%,否则电流互感器误差增大等。电流互感器的过负荷运行,电流互感器可以在1.1倍额定电流下长期工作,在运行中如发现电流互感器经常过负荷,应更换.一般允许超过CT额定电流的10%.
2)电流互感器在接入电路时,必须注意电流互感器的端子符号和其极性。通常用字母L1和L2表示一次绕组的端子,二次绕组的端子用K1和K2表示。一般一次侧电流从L1流入、L2流出时,二次侧电流从K1流出经测量仪表流向K2(此时为正极性),即L1与K1、L2与K2同极性。
3)电流互感器二次侧必须有一端接地,目的是为了防止其一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高压电串入二次侧,危及人身和设备安全。
4)电流互感器二次侧在工作时不得开路。当电流互感器二次侧开路时,一次电流全部被用于励磁。二次绕组感应出危险的高电压,其值可达几千伏甚至更高,严重地威胁人身和设备的安全。所以,运行中电流互感器的二次回路绝对不许开路,并注意接线牢靠,不许装接熔断器。
2023-06-12 广告
电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负载运行。电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。电压互感器在投入运行前要按照规程规定...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
电流互感器
是测量电流的.
电压互感器
是测量电压的.
英文中一个叫ct,一个叫pt
电流互感器的一次绕组串接在供,配电系统一次电路中,而二次绕组分别串接在仪表,仪器,继电器等的电流线圈中
电压互感器原理其实就是变压器原理,只是容量大小的区别
互感器在安装现场要注意的事项。
1、电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路,否则二次产生高压,对产品性能和人身安全有影响。当电流互感器有绕阻不用时要短路。
2、电压互感器二次绕组不得短路,否则互感器将被烧毁。
3、一次绕组重复工频耐压试验应在规定电压值的80%下进行。
是测量电流的.
电压互感器
是测量电压的.
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询