[求助-西门子PLC300/400]S7300 DC电源负极接地问题

在现场发现我的S7300CPU314电源负极接的地竟然与三相电的零线和地线线全是接到一起,然后直接介入大地,请问这样的接线方式对PLC是否符合规范,有没有什么影响,通电了... 在现场发现我的S7300 CPU314 电源负极接的地竟然与三相电的零线和地线线全是接到一起,然后直接介入大地,请问这样的接线方式对PLC是否符合规范,有没有什么影响,通电了也没有发现什么异常情况,还请各位赐教,谢谢!</p> 展开
 我来答
吕莎司水之
2020-03-05 · TA获得超过3582个赞
知道小有建树答主
回答量:3121
采纳率:26%
帮助的人:175万
展开全部
按照规范来说这样是不行的,因为如果零线带电的话,有可能会对PLC有伤害。但是有些设备是零地混用的,那么它的上一级就应该有保护!正常的情况是地线接设备外壳,如有厂房是埋设有接地网的话最好,零线要接到零线端子上!
接地是可以,和动力线的零地合用一个地是不规范的,但有时现场往往只有一个接地体,我迫于无奈也只能这样搞,不然破开地坪再另打接地桩也不现实。有影响的是如果那个接地体的干线断了,那那个接地系统就都带电了。这种可能也是有的,虽然不多见例如:不断主回路电源就拆那个总零地的桩头,接地体被挖机搞断等等。
查看原帖>>