零线在变压器端是直接接地的,所以它与地线相通。
漏电断路器只接入火线和零线,其工作原理为测量剩余电流,即正常时全部电流在火线至零线中流过,通俗地可认为,从火线进多少,从零线出多少,其漏出电流为零。
若出现漏电,部分电流从电器外壳流入大地,火线与零线通路中电流不平衡,其差值超过设定值(家庭用一般30mA),漏电开关即会跳闸。
扩展资料:
在三相五线制中,零线一般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中,这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源,所以根据直流系统的工作原理。
其零电位是有电流通过的,计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点了,故此在计算机系统中电源线中的零线正常是有微电流通过的,所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置。
展开全部
地线是直接接入大地的,而零线在变压器端是直接接地的,零线和地线都是接入大地的即零线与地线是间接相通的。
线路保护分为保护接零和保护接地两种
①、如果变压器的中性点(零线)与地线相连,就叫保护接零;保护接零一般用于三相电路中,零线作为保护线时,与我们传统认知中的零线功能有了颠覆性改变。
②、如果变压器的中性点(零线)与地线不相连,就叫保护接地,保护接地是普通人最常见到的,即我们家里的那根所谓地线。如果属于保护接地,那么漏电器后面的零线和地线相通,漏电器就会跳闸。
首先来给大家分析一下TN-S系统:
如上图,就是TN-S系统,这也是目前居民供电系统最常用的一种接地系统,也就是我们经常听到的三相五线制;整个系统中从变压器中性点以后中性导体(零线)和保护导体(地线)都是分开的;
我们从上面的TN-S系统图中可以清晰,图上除了三根火线L1L2L3以外,还有两根独立的线分别是N线和PE线,而且N线和PE线从变压器电源端接线点以后,就再也没有连通的部位;
所以,在TN-S系统中,变压器中性点之前零线和地线是连通的或者说是合一的,从变压器出来的零线和地线是不允许做连通的,如果我们在家中把零线和地线做了连通,那么造成的后果就是一使用电器,漏电保护器就跳闸,家中的电器根本没有办法使用。
然后再来给大家分析一下TN-C-S系统:
如上图,就是TN-S系统,这也是目前居民供电系统另外最常用的一种接地系统,此外在施工工地的临时用电也被广泛使用;整个系统中从变压器中性点以后中性导体(零线)和保护导体(地线)有的区域是合在一起的;在总配电柜以后中性导体(零线)和保护导体(地线)又是分开的;
我们同样从上面的TN-C-S系统图中可以清晰,图上除了三根火线L1L2L3以外,还有两根线分别是N线和PE线,N线和PE线从变压器电源端接线点以后是连通的即合一的叫作PEN线,在后边就又分开成N线和PE线,不再连通;
在TN-C-S系统中,有的区域零线和地线是合一的,也就是所谓的连通的;但是在配电总柜以后又是分开设置的,例如住宅楼的电源总柜以后,火线和零线又是分开设置,分开设置以后的系统跟TN-S系统是完全一样的了;
所以,在TN-C-S系统中,零线和地线如果是合一的PEN线,那么零线和地线可以连通;如果是分开设置的N线和PE线,那么零线和地线也是禁止连通,否则会出现家用电器无法使用。
决对不行,零线和地线相通会很危险,因为电路在使用中,零线够成回路是有电的,地线是接在电器的金属外壳上,如果零线和地线相通就会倒至电器的金属外壳带电是很危险的。如果是有漏保的线路,漏保就会跳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
零线与地线相通了,这是不对的吧。
要仔细的检查一下是那个用电器的问题。
你可以先把所有的用电器都断开,然后一个一个的排查。直到找出问题所在为止。
要仔细的检查一下是那个用电器的问题。
你可以先把所有的用电器都断开,然后一个一个的排查。直到找出问题所在为止。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?