求一个plc梯形图
1个回答
展开全部
如图所示,2个图,首先说一下,这个IO表有问题,X0是启动,X1和X2也是启动,这个就重复了,已经用X1或X2进行低速或高速的启动了,在加一个X0启动没有意义了,然后众观IO表,却没有停止,只启不停不太对,因此X0应该是停止。然后Y1和Y2都是电机高速这个也重复了,认为应该是电机低速,电机高速,电机运行这3个接触器才是。因此Y2为电机运行。
程序就是图这个了。思路就是X1按下,M0输出并自锁,低速启动,此时M0控制Y0和Y2输出,低速运行。然后X2按下,M1输出并紫苏哦,高速启动,此时先是Y0和Y2启动,低速运行,同时T0计时,计时时间为D0,计时到了,将Y0断开,Y1输出,就变成高速运行了。同时M0和M1有互锁,防止同时启动。然后是X3控制D0中的数据自加10(D0+10=D0,就是D0中的数据自加10了),当D0大于90,或者上电是给D0赋值成10,这样D0上电就是10,然后在10,20,30到90之间循环,T0对应的定时时间就依次是1s,2s到9s。然后D0/10=D2,这样D2就是1,2,到9,然后七段译码输出到K2Y10(K2Y10就是Y10,Y11到Y17)。程序就完成了。
望采纳。。。。。。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询