展开全部

380V30kW的电机,如果长度限制在50米以内,可选用 3x16平方毫米电缆。

计算过程:

1、求电机的额定电流 Ie

Ie=30 kW/(√3x380Vx0.8) ≈57A

【其中0.8是功率因数

2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以VV型铜芯电缆为例)

从上表可知,3x16mm²的载流量是 68A>Ie,所以可选择。

lgzpw
活跃答主

2021-06-10 · 来这里与你纸上谈兵
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:94%
帮助的人:1252万
展开全部
解答:30kw380伏电机额定电流约为60A,
10mm平方的铜线就可以了。