plc问题?

plc是处理完程序以后再统一输出的吗?如下图,如果按硬件电路来说是灯1先亮,然后灯2亮的同时灯1灭;但是按plc的编程以及扫描周期来说,是不是应该同时亮,同时灭呢?... plc是处理完程序以后再统一输出的吗?如下图,如果按硬件电路来说是灯1先亮,然后灯2亮的同时灯1灭;但是按plc的编程以及扫描周期来说,是不是应该同时亮,同时灭呢? 展开
 我来答
shiyoudi
2021-11-14 · 知道合伙人数码行家
shiyoudi
知道合伙人数码行家
采纳数:902 获赞数:3606
毕业于同济大学自动化专业,学士学位。从事自动控制工作30余年。获得多项国家专利。现任公司总工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、plc是处理完程序以后再统一输出的。
2、此梯形图的时序是:
(1)X0接通后,灯1立即点亮;
(2)等C0个扫描周期后,灯2点亮;
(3)经一个扫描周期后,灯1、灯2均熄灭;
经一个扫描周期后,重复(1)~(3),直到X0断开,灯1、灯2均熄灭。
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有以下基本参数:1. 工作频率:72MHz2. 外部时钟:最高可达120MHz3. 存储器容量:64K bytes4. 数据总线宽度:32位5. 输入/输出端口... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
帐号已注销
2021-11-13 · 贡献了超过1182个回答
知道答主
回答量:1182
采纳率:1%
帮助的人:48万
展开全部
plc是处理完程序以后再统一输出的吗?如下图,如果按硬件电路来说是灯1先亮,然后灯2亮的同时灯1灭;但是按plc的编程以及扫描周期来说,是不是应该同时亮,同时灭呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式