卫生间等电位能不能跟地线连接?
1个回答
展开全部
我是来抢答的
首先要说明的是,你在卫生间内做等电位联接是非常正确的,也是有必要的,他与漏电保护器及接地具有不同的功能。
在回答题主的问题之前有个疑问, 题主在题中问“卫生间的等电位可不可以跟等电位盒里的地线连接” , 我的疑问是:这个插座内的地线连接到了等电位端子盒,那么他与卫生间外的PE线是否连接了?
我们先从以下几个方面对等电位进行解释:
1、首先卫生间内的这个等电位盒,一般分为 局部等电位联结或辅助等电位联结(IEC60364只有辅助等电位联结,我国又从其中分出了局部等电位联结) 。
局部等电位联结:指将局部范围内的可同时触及的可导电部分互相联通的联结。在具备总等电位联结条件下他可使发生接地故障时的预期接触电压降低到接触电压限制以下。
辅助等电位联结:指将人体课同时触及的可导电部分连通的联结,用以消除两不同电位部分的电位差引起的电击危险。他可使2.5m的伸臂范围内可能出现的电位差降低至零或接近零伏。
2、局部等电位联结,辅助等电位联结和总等电位联结之间是否需连通。
否。 局部等电位和辅助等电位联结只要求该局部范围内可同时触及的导电部分之间的电位差相等或小于预期接触电压限制。他们与总等电位联结的关系并非上下级的联系关系, 完全不必连通 。如果连通,有可能将该局部范围内导入不同电位,引起电击危险。
3、如果卫生间内等电位端子和与入户配电箱的PE线连接了怎么办?
如果卫生间内插座PE线与卫生间外的PE线进行了连接, 那么这跟引入卫生间的PE线一定要接入卫生间内的等电位端子盒。
如果卫生间内的插座PE线只是与卫生间内的等电位端子盒进行了连接,而与卫生间外没有电气连接,那么这样是最好的。 但是,目前的建筑设计中好像卫生间内的PE线与卫生间外的PE线是连接到一起的,因此这点一定要注意:卫生间插座PE线一定要连到等电位端子盒内。
看完上面的讲述之后,关于题主的问题,我想不用说大家应该明白了。
那就是: 卫生间内插座的PE线一定要接入等电位端子盒。
以上只是个人见解,如有不对地方,请各位指导斧正!
卫生间等电位能不能跟地线连接?根据最新版的防雷与接地工程标准图集(12D10)的要求,家居杂坛首先给出答案是卫生间等电位是应跟地线连接的。下面家居杂坛就来给大家分析卫生间等电位为什么应与地线连接。
首先家居杂坛给大家说说防雷、接地、总等电电位、局部等电位: 其次家居杂坛就来给大家分析卫生间等电位为什么应与地线连接:
通过上面卫生间局部等电位的标准做法介绍,我们可以知道区域内电源PE线即地线是必须与LEB环型线连接的,而不是能不能的问题,是必须与地线连接。
卫生间的淋浴热水器的金属外壳不仅要跟配电线的地线相连,还要跟卫生间的等电位相连,相当于二次接地保护
由于人体洗澡时人体电阻就会降低,只要电热器或者电线漏电,人体很容易发生触电的危险,所以在卫生间都会有一个等电位装置,等电位装置要跟卫生间所有金属类器具相连
很多人对于等电位不知道干什么用的,其实等电位就相当于一个2次接地装置,配电箱地线是从配电室中性线上引到户内配电箱的,而对于地线是所有住户共用的,如果总地线断了以后,只要有一个住户漏电,就会导致所有住户金属类器具都会带电,所以总地线断了以后是很危险的
而等电位是直接跟楼层主体接地体相连,也就是单独接地,所以相当于一个二次接地保护,由于卫生间和厨房由于环境潮湿,经常会出现受潮漏电的情况,所以卫生间和厨房都会有一个等电位装置,也相当于防触电保护装置
等电位是专用的,不能与插座的地线相连结。浴室的电器应接入等电位盒子中的端口上。别听有些人说的,如等电位与地线端子功能是相同的,纯粹是瞎说。
现在的通用做法是,卫生间内插座的PE线必须与等电位连接,因为等电位内的扁铁是与整幢楼内的钢筋网连接的,现在的这种做法叫重复接地。
一定要接连接地,并且不能与插座的地线相接。是两根单独的地线,说通俗点。一是避免洗手间里的毛巾架,水龙头,花洒等金属物件带静电。二是避免插座地线失效,又刚好热水器,洗衣机等用电器漏电造成另一端水龙头,花洒等带电,如果花洒,水龙头接有等电位。此时通过水管漏出的电都经过等电位流向大地,避免人身受到伤害,也就是个双保险的作用。。最后地线要么不接,要么就一定要接好,并且要定期检查,假地线比不接地线更危险,现在不负责任的水电工很多。做工不好只是影响美观,电路接不好,可能要人命。。
卫生间等电位叫局部等电位,一般没有淋浴的卫生间可以不做局部等电位。局部等电位由卫生间底板钢筋网焊接点焊组成不应与防雷引下线焊接,在卫生间内所有金属导体应与等电位联接不得串联,卫生间如有插座和电器设备接地线也要与局部等电位联接形成卫生间内局部等电位
卫生间等电位能不能跟地线连接?
1 本来家中已接入了地线,卫生间的专用地线是从楼房钢筋入地的,因为在这两处地线上测量,都为相同的零电压,所以人们就习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
2 已知卫生间的等电位线是从楼房钢筋入地的,如果卫生间三线插座上又接有地线,那么这个等电位线就不能在卫生间与原地线相连接,以防家中因地线中断,又有可能将漏电引入因为等位线入地接触不良的热水器上而发生触电事故。
3 入户的地线只能在电盒内的零排总桩上与卫生间的等电位线相连接,而不能将墙上三线插座的地线与等电位线相连接。
4 三相四线制与三相五线制输电不同的是将中性线在变压器下方入地,如果是三相四线制输电,入地的中性线再与三相一起输送,这里只有零线。如果从地线上输出两根线即为三相五线制(地线桩上就有地线和零线输出之分),三相五线制输电,用户不需要专门打地线。
5 三相四线制,居民引入一火一零入电盒,地线要专打,为了更安全,可以把卫生间专用的地线(等电位线)只能与电箱内的地线桩(地排)相连接也叫二次入地。
6 什么叫二次入地,居民楼里的零线本是从变压器地下引出的,因为线长有电阻,就将这个零线二次入地引出后,当火零线从漏保开关输出后,这个零线就不能再入地了,否则即跳漏保开关断电。
上图地线与等电位线并按标示
谢谢!
PE 线是把漏电电流引入大地从而起到安全保护的;等电位线是把卫生间潮湿空气中的正电子引入大地,使空气中的正、负电子形成中和等电位,从而实现安全保护的。 只要等电位线接好了,就不要与PE 线连接。
用户配电箱里的保护接地线与插座保护接地线连通,也与等电位端子箱内保护接地线连通,并与配电室内配电屏的接地线相连通,用户电子设备的接地保护线对地接地电阻值按最高要求(电子设备类)设计为小于1欧姆,卫生间所有金属构件均须与等电位端子箱进行可靠联接,形成电气通路,以防止雷电感应电对人体的伤害。
