rs485接口定义
RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“1”,- 6V~- 2V表示“0”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。以下是我为大家带来的关于rs485接口定义,欢迎大家前来阅读!
RS485接口简介:
在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。
在RS422 标准的基础上,EIA 研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。
RS485 标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求:
· 接收器的输入电阻RIN≥12kΩ
· 驱动器能输出±7V 的共模电压
· 输入端的电容≤50pF
· 在节点数为32 个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关)
· 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号"0";(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信号"1")
因为RS48 的远距离、多节点(32个)以及传输线成本低的特性,使得RS485成为工业应用中数据传输的首选标准。
rs485接口定义图:
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口 --------信号含义
---- 3 -----------B RXD- 接收数据
---- 4 ------------A RXD+ 接收数据
---- 5------------ Y TXD+ 发送数据
---- 7------------ Z TXD- 发送数据
2-连接从机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口--------- 信号含义
---- 3------------ Z TXD- 发送数据
---- 4------------ Y TXD+ 发送数据
---- 5------------ A RXD+ 接收数据
---- 7------------ B RXD- 接收数据
rs485接口定义:
1脚为数据A,2脚为数据B,5脚为地。
RS485接口的特点
1. RS485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2. RS485的数据最高传输速率为10Mbps
3. RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而
RS485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
因RS485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络 ,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
RS485接口器件类型主要有:
(1)标准型RS485转换器件。
(2)增强型RS485转换器件(如增大允许传输速率,节点数)。
(3)低压型RS485转换器件(如:供电电压3.3V等)。