电杆拉线怎么算?
1个回答
展开全部
一般耐张杆拉线设计,为考虑一侧导线断线时,承受另一侧导线的张力,终端杆拉线的设计则为承受一侧全部导线的张力。现以简单受力方式说明拉线受力的计算。 \x0d\x0a\x0d\x0a受力计算式: \x0d\x0a\x0d\x0a式中T—拉线承受力,N \x0d\x0a\x0d\x0a P—导线最大张力,N \x0d\x0a\x0d\x0a θ—拉线对地面的夹角 \x0d\x0a\x0d\x0a从图1中可得拉线受力计算式: \x0d\x0a\x0d\x0a式中h2-拉线着力点(拉线悬挂点)的高度,m \x0d\x0a\x0d\x0a例1某10kV线路的终端杆最大张力每相3400N,三相导线合力作用点高度为12m,拉线安装高度亦为12m,对地夹角取45°,求拉线受力,并选择拉线规格(安全系数取2.2)。 \x0d\x0a\x0d\x0a解:拉线受力 \x0d\x0a\x0d\x0a选用GJ-25型钢绞线(破断力32000N) \x0d\x0a\x0d\x0a安全系数: \x0d\x0a\x0d\x0a结论:合格。即当θ=45°时,T是P的1.4倍;当θ=60°时,T是P的两倍。如果拉线与地面的夹角太大,不但使拉线承受的力要大大增加,而且还会减小转角拉线对跳线间隙的距离,影响线路安全运行。如果拉线与地面的夹角太小,则拉线承受的力要大大减小,会造成杆塔倾斜,同时还会增加拉线的下压力,导致土壤下沉,杆塔倾斜。所以电杆拉线与地面夹角一般以45°为宜,最大不要超过60°。 \x0d\x0a\x0d\x0a3 拉线长度的计算 \x0d\x0a\x0d\x0a根据经验公式: \x0d\x0a\x0d\x0aL=0.72(h+a)=[(h+a)×8×9]÷100 \x0d\x0a\x0d\x0a式中L─电杆拉线的长度,m \x0d\x0a\x0d\x0a h─电杆拉线抱箍距地面垂直高度,m \x0d\x0a\x0d\x0a a─地锚与电杆水平距离,m \x0d\x0a\x0d\x0a得出计算口诀: \x0d\x0a\x0d\x0a拉线长度现场定,近似公式简易行; \x0d\x0a\x0d\x0a垂高平距两相加,乘八乘九除以百。从计算口诀解识,由于电杆拉线的长度可由勾股定理精确地计算出来,即如图2所示的。但平方和开方计算较麻烦,尤其是在地锚位置受地形所限有所变动时,拉线长度要有所变化。野外施工现场计算就更困难。从长期实践和理论推算,得出一个现场求拉线长度的经验公式: \x0d\x0a\x0d\x0aL=0.72(h+a),再转化为 \x0d\x0a\x0d\x0aL=[(h+a)×8×9]÷100 \x0d\x0a\x0d\x0a一般拉线与地面的夹角在30°~60°之间,其误差很小,且误差值在拉线上、下把绑扎长度中可均分承担。 \x0d\x0a\x0d\x0a例2设某终端杆拉线一条,拉线在电杆上固定处距地面的垂直距离为8.8m,因受地形限制,拉线地锚与电杆水平距离为6.9m,计算该拉线长度。 \x0d\x0a\x0d\x0a解:电杆拉线长度L=[(8.8+6.9)×8×9]÷100=11.3m \x0d\x0a\x0d\x0a运用本口诀计算出来的长度,应减去花兰螺丝长度和地锚拉线棒露出地面的长度,再加上两头绑扎线长度,才是所需钢绞线下料长度。拉线在电杆上的固定位置应尽量靠近横担
成都智安周界科技有限公司_
2023-07-11 广告
2023-07-11 广告
拉线的作用是平衡电杆各方面的作用力并抵抗风压,防止电杆倾倒。拉线可分为以下七种:1、普通拉线:用于终端杆、转角杆和耐张杆处。起平衡拉力的作用。2、二侧拉线:装于直线杆两侧,用以增强电杆的抗风能力。3、四方拉线:在电杆四周拉线,用以增强杆的稳...
点击进入详情页
本回答由成都智安周界科技有限公司_提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询