松下Control FPWIN Pro7编程软件使用简介
松下Control FPWIN Pro7编程软件使用简介
一、松下Control FPWIN Pro7编程软件程序块(POU)的种类
Pro7编程软件程序块(POU)的种类与其他支持IEC61131-3标准的编程软件一样,分为程序、功能(FUN)、功能块(FB)三大类。程序可以分配到任务中,作为不同的功能任务,有事件中断任务和定时中断任务等。
FB可以代替FUN(也叫FC,功能,函数等),但要慎用,因为特别占内存;FUN占内存较少。
二、松下Control FPWIN Pro7编程软件的程序新建、打开和上传
一打开软件就会弹出新建、打开和上传程序的起始页,直接操作就可以了。一般松下Control FPWIN Pro7编程软件的程序上传要在起始页中的“从PLC上传新项目...”选项点击,然后设置“通信设定”中项目,点击“OK”。而从“在线”菜单中上传程序可能会上传不完整。
三、松下Control FPWIN Pro7编程软件选项设置
1、在“其他”菜单中,有个“选项”,打开它进行软件设置。
在“通用”设置里,有个阴影的“ ”,在以前的老版本是没有的,如果不打上它,软件上载的PLC程序会是乱码。
2、在“代码生成”设置里,“初始化保持变量”的选项系统默认是第一个,一般选择第三个比较好。下面两个数量中,“停止检测时的警告数量”可以适当修改大一点,警告不影响PLC正常使用的,只是系统的建议。
四、松下Control FPWIN Pro7编程软件系统寄存器设置
1、“存储容量”的设置,这里有三个选项“24K步,65533个寄存器”、“32K步,32765个寄存器”、“40K步,12285个寄存器”综合实际项目的大小来考虑,一般选择第二个就可以了。
2、设置“保持/非保持”的内部继电器、寄存器数量,系统默认的不用装电池保持区数量较少,用户调整的保持区数量较多但要加装电池。
3、设置“异常时的处理”,有需要可以设置,一般为系统默认。
4、“时间设置”,有需要可以设置,一般为系统默认。
5、“高数计数器”、“脉冲输出”、“中断输入”、“脉冲捕捉输入”的设置,使用时设置相关参数。
五、松下Control FPWIN Pro7编程软件串行端口设置
1、COM0默认为系统参数,一般与触摸屏连接。
2、COM1可设置为“PLC链接(MEWNET-W0)”,控制器与控制器(两台松下PLC)之间的连接用这个通信模式。
3、COM2可设置为“程序控制[通用通信]”,与自由通信协议(无协议)设备通信。
3、COM3可设置为“Modbus RTU 主站/从站”,与MODBUS通信协议设备通信。
六,库操作
安装/创建库可以在“库”项目中右击创建,也可以在“POU”项目中右击创建。
七、任务
只有安排了任务的程序才会被PLC执行。
八、DUT(结构体)
这是一个结构体的数据类型,右击“DUT”项目,即可新建一个“DUT”。
双击建立的DUT项目,可以创建DUT的元素。
结构体可以节省变量,减少编程工作量。
#PLC# #电工交流圈# #电气#
2024-12-02 广告