交流接触器通电后不能吸合或吸合后又断开,怎么处理?

 我来答
金家具制造
2022-09-11 · TA获得超过671个赞
知道小有建树答主
回答量:616
采纳率:100%
帮助的人:73.9万
展开全部
1、交流接触器通电后不能吸合,应从以下几个方面进行检查和处理:
(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用多用表欧姆挡进行测量(若是接线螺丝松脱,应紧固;若是线圈内部开路,应更换线圈).
(2)检查交流接触器运动部分的动作机构和动触头是否卡阻:如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整灭弧罩与触头的位置,消除两者的摩擦现象.
(3)检查转轴是否生锈和变形:如果出现生锈和变形现象,应拆下,对转轴进行清洗和校正,必要时更换配件,使转轴转动灵活.
2、如果接触器吸合又断开,可能是交流接触器的自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用.此时应检查辅助触头,修正或更换辅助触头,使之接触良好.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GamryRaman
2023-05-24 广告
电化学工作站chi760e连接不上的原因和解决方法如下:1. 网络问题:请检查您的网络连接是否正常,尝试重新连接或者更换网络环境,例如使用其他WiFi或者移动网络。2. 服务器故障或维护:如果电化学工作站使用的是远程服务器,可能是由于服务器... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助