漏电保护器安装方法
展开全部
漏电保护器安装过程
步骤1.安装前,必须检查漏电断路器是否处于断开位置(红色指示钮凸出时处于分闸位置),在合闸位置时应手动脱扣。
步骤2.漏电断路器应垂直安装(倾斜度≤5),用螺钉通过安装孔固定。
步骤3.用户根据负荷选择合适的导线。把导线接入漏电断路器(铜芯软导线须配接铜接头)。漏电断路器的上接线端为主电路的电源端,下接线端为出线端。电源中性线(零线)必须接在“N”端子,不接零线或辅助电源相(A相)线断相时,漏电断路器将不能工作。
步骤4.安装、接线完毕,向漏电断路器的电源端送电,此时绿色“电源”指示灯亮,红色“分闸”指示灯亮,漏电断路器处于断开状态。按“合闸”按钮,漏电断路器合闸,当漏电断路器处于闭合状态时只有绿色“电源”指示灯亮。
步骤5.电压异常(欠电压,过电压和雷击感应)跳闸,此时绿色“电源”指示灯亮,红色“分闸”指示灯亮,同时黄色“电压异常”指示灯亮,表示工作电压不正常、雷击感应或缺相等故障。恢复正常后,黄色“电压异常”指示灯熄灭。电压异常跳闸后,漏电断路器在故障消失、恢复正常后才能自动重合闸。
步骤6.漏电断路器在使用中分别按“A、B、C”超限按钮,可以检查漏电断路器漏电保护功能是否正常。合闸2秒钟后按面板.上的操作按钮,漏电断路器才能动作,且按“A”显示“a”,按“B”显示“b”,按“C”显示“c”,按“超限”按钮显示“E”或显示漏电电流值(数字)。
步骤7.缓变漏电电流“矢量和”超过缓变设定动作值,或突变漏电电流(相位A、B、c)超过突变设定动作值时,漏电断路器立即动作,这时绿色“电源”指示灯亮,红色“分闸”指示灯亮。动作后若无其他故障,在60秒钟内完成重合闸。重合闸后10秒钟内,漏电电流仍在继续缓变,超过缓变设定动作值或突变漏电电流值(相位A、B、C)超过限定值时,漏电断路器智能识别为永久性故障,瞬间(一次)跳闸,这时绿色“电源”指示灯亮,红色“分闸”指示灯亮,红色“漏电”指示灯闪亮,漏电断路器自锁,拒绝自动重合闸。
步骤8.过电流、短路故障跳闸:绿色“电源”指示灯亮,红色“分闸”指示灯亮,漏电断路器拒绝自动重合闸。
步骤9.按“分闸”按钮,可人为分断主电路。漏电断路器被人为分断或手动操作分闸后,拒绝自动重合闸。
步骤10.漏电断路器安装、接线、试验正常后,再投入运行。
步骤11.漏电断路器有漏电电流数字显示,用户应注意漏电电流变化,如果电流较大或变化异常时,用户可以采取预防措施。如果需要检查A、B、C三相中每一相的漏电电流,可以把DIPS〕:关的“1”~“4”钮子全部设置在1的位置(全部拨向上方)。此时,“漏电”指示灯闪亮,没有保护功能,检查完后,应立即将DIP开关设置到正常工作位置。
漏电保护器安装总结
漏电保护器怎么安装,上面我就给大家介绍到这些,大家先多了解一下,漏电保护器的分类也不少,不过基本的功能是一致的,当然大家在使用漏电保护器的时候也要注意用电安全,不是说有了漏电保护器就不注意用电安全,很多元件只是一个防护,更多是需要用电的人员的安全意识要强,希望上面的介绍可以帮助大家更好的接线,更安全的用电!
