怎么检测WinCC与PLC的通信状态 我来答 2个回答 #热议# 生活中有哪些实用的心理学知识? SERAY工控小站 2016-08-26 · 知道合伙人教育行家 SERAY工控小站 知道合伙人教育行家 采纳数:4603 获赞数:22288 冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 PLC与WINCC通讯是否正常可以从以下几个方面检测:1、观察WINCC人机界面中关于模拟量或者输入输出框中的数值是否为暗沉色,趋势在线是否显示“#”,如果显示为暗沉色或者显示“#”则说明通讯不正常。如下图所示:请2、使用WINCC自带的channel diagnosis,通信检测插件。使用方法如下图:在此输入您的回答,每一次专业解答都将打造您的权威形象 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 protossback 2016-08-25 · TA获得超过3783个赞 知道大有可为答主 回答量:1961 采纳率:50% 帮助的人:384万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1,测试硬件连接。电脑中使用ping命令测试硬件连接是否正常。2,测试通讯是否建立。wincc项目激活后,进入变量管理界面,相应PLC前面有绿勾则表示通讯建立。 或者使用安装wincc时,开始菜单中的channel diagnosis工具,绿勾表示通讯建立。 本回答被提问者和网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2018-03-07 怎么检测WinCC与PLC的通信状态 13 2021-10-13 如何从wincc上找出跟plc是什么通讯模式 2018-04-12 siemens plc 和wincc 通讯是 如何检测通讯正常与否 2 更多类似问题 > 为你推荐: