关于防烟楼梯间前室说法,下列不正确是( )。
A.公共建筑防烟楼梯间与消防电梯合用前室短边尺寸不应小于2.4mB.公共建筑剪刀楼梯间前室应分别设置C.住宅建筑剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,其使用面积不应小于...
A.公共建筑防烟楼梯间与消防电梯合用前室短边尺寸不应小于2.4m
B.公共建筑剪刀楼梯间前室应分别设置
C.住宅建筑剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,其使用面积不应小于12.0㎡
D.住宅建筑防烟楼梯间前室内不应开设除疏散门和送风口外其他门、窗、洞口 展开
B.公共建筑剪刀楼梯间前室应分别设置
C.住宅建筑剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,其使用面积不应小于12.0㎡
D.住宅建筑防烟楼梯间前室内不应开设除疏散门和送风口外其他门、窗、洞口 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
前室使用面积不应小于6.0㎡,前室短边不应小于2. 4m,与防烟楼梯间合用前室,其使用面积尚应符合本规范第5.5. 28条和第6.4.3条规定,A选项正确;根据5.5. 10-3,高层公共建筑疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,楼梯间前室应分别设置,B选项正确;根据5.5. 28-4,楼梯间前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用;楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m,C选项正确;根据6.4.3-5,除住宅建筑楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内墙上不应开设除疏散门和送风口外其他门、窗、洞口,D选项错误。
前室使用面积不应小于6.0㎡,前室短边不应小于2. 4m,与防烟楼梯间合用前室,其使用面积尚应符合本规范第5.5. 28条和第6.4.3条规定,A选项正确;根据5.5. 10-3,高层公共建筑疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,楼梯间前室应分别设置,B选项正确;根据5.5. 28-4,楼梯间前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用;楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m,C选项正确;根据6.4.3-5,除住宅建筑楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内墙上不应开设除疏散门和送风口外其他门、窗、洞口,D选项错误。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询