关于热水供应系统的热源选择,下列哪几项表述是不正确的?(  )

A.地下水源热泵系统,应采用间接加热方式B.局部热水供应系统,宜采用太阳能、电能等C.空气源热泵系统,应设置辅助加热设备D.城市污水不应作为水源热泵的热源... A.地下水源热泵系统,应采用间接加热方式
B.局部热水供应系统,宜采用太阳能、电能等
C.空气源热泵系统,应设置辅助加热设备
D.城市污水不应作为水源热泵的热源
展开
考试资料网
2023-04-02 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C、D
A项,水源热泵可以直接加热,也可以间接加热。
B项,根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.2.6条规定,局部热水供应系统的热源宜采用太阳能及电能、燃气、蒸汽等。
C项,第5.4.2B条第2款规定,空气源热泵热水供应系统设置辅助热源应按下列原则确定:最冷月平均气温不小于10℃的地区,可不设辅助热源;最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃时,宜设置辅助热源。
D项,第5.2.2B条第3款规定,在沿江、沿海、沿湖、地表水源充足,水文地质条件适宜,及有条件利用城市污水、再生水的地区,宜采用地表水源热泵热水供应系统。注:当采用地下水源和地表水源时,应经当地水务主管部门批准,必要时应进行生态环境,水质卫生方面的评估。城市污水经水质处理,水量调节后,水量、水质,水温稳定且满足要求可以作为水源热泵的热源。