下列关于石油化工厂区内储罐区储罐防火说法,错误是()。

A.钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处B.钢质储罐接地点沿储罐周长间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10ΩC.装有阻火器地上卧式储罐壁厚和地上固定顶钢质储罐顶... A.钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处
B.钢质储罐接地点沿储罐周长间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω
C.装有阻火器地上卧式储罐壁厚和地上固定顶钢质储罐顶板厚度等于或大于4mm时,不应装设接闪杆(网)
D.外浮顶罐不应装设接闪杆(网),内浮顶罐应装设接闪杆(网),但应将浮顶与罐体用两根导线做电气连接
展开
考试资料网
2023-04-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
根据《石油库设计规范》GB50074—201414.2.1,钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处,A选项正确;
根据14.2.2,钢储罐接地点沿储罐周长间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω,B选项正确;
根据14.2.3—1,装有阻火器地上卧式储罐壁厚和地上固定顶钢质储罐顶板厚度等于或大于4mm时,不应装设接闪杆(网),C选项正确;
根据14.2.3—2,外浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设接闪杆(网),但应采用两根导线将浮顶与罐体做电气连接,D选项错误。