展开全部

冷吨和制冷量的换算关系如下:

1、“匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或(公制匹)表示,也称“马力”,1Hp(英制匹)=0.7457kW,1(公制匹)=0.735kW。

2、中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。 

冷库冷量计算:

1.冷藏冷库匹配的冷风机。

每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 

1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2。

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1。

3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0。

4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)。 

5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

2.冷冻冷库匹配的冷风机。

每立方米负荷按W0=70W/m3计算。 

1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2。

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1。

3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0。

4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)。

5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。 

3.冷库加工间匹配的冷风机。

每立方米负荷按W0=110W/m3计算。 

1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1。

2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷)。

3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。  以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。

南京金实
2024-11-04 广告
作为南京金实仪器设备有限公司的工作人员,在选择冷冻机的制冷剂时,我们会综合考虑制冷剂的制冷性能、安全性、环保性、价格、与材料的相容性等因素。例如,选择那些具有高热力性质、在工作温度范围内稳定、环保且对人体无害的制冷剂。同时,我们会根据设备的... 点击进入详情页
本回答由南京金实提供
不亦康00
2023-06-25 · 贡献了超过392个回答
知道答主
回答量:392
采纳率:11%
帮助的人:7万
展开全部
冷风机是由库房条件决定的。通过压缩机的来制冷量来匹配冷风机行蔽是不对的。估算方法:库房面积*(1.5-2)一般库房高度在滑胡五米时取1.5.高度大时系数课适当乘信带拦大一些。计算方法:风机面积=库房负荷/r/传热温差。温差是库房温度-蒸发温度。r高温库一般取150低温120[hallo.qs-lab.cn/article/147352.html]
[hallo.awyui.cn/article/216587.html]
[hallo.qylmzs.top/article/462315.html]
[hallo.gekaci.cn/article/207681.html]
[hallo.jrdywf.cn/article/138496.html]
[hallo.bzcfsb.cn/article/724683.html]
[hallo.1kmi.cn/article/641528.html]
[hallo.ubetter.top/article/368109.html]
[hallo.2jvry.cn/article/134850.html]
[hallo.cdxcpx.cn/article/298375.html]
已赞过 已踩过<