三相负载功率的测量方法是什么?

 我来答
杨老师秒懂课堂
高能答主

2023-05-08 · 分享生活酸甜苦辣咸,喜怒哀乐。
杨老师秒懂课堂
采纳数:875 获赞数:110709

向TA提问 私信TA
展开全部

对可三相四线制供电的三相星形联接的负载(即Y0接法),可用一只功率表测量各相有功功率PA、PB、PC,三相功率之和(ΣP=PA+PB+PC)即为三相负载的总有功功率(所谓的一瓦特表法就是用一只单相功率表去分别测量各相有功功率)。

若三相负载是对称的,则只需测量一相的功率即可,该相功率乘以3即得三相总有功功率。三相三线制电系统中,不论三相负载是否对称,也不论负载是星接还是角接(即△接法),都可用二瓦特表法测量三相负载的总有功功率。测量线路如图所示。

若负载为感性或容性,且当相位差Φ>60°时,线路中的一只功率表指针将反偏(对于数字式功率表将出现负读数),这时应将功率表电流线圈的两个端子调换(不能调换电压线圈端子),而读数应记为负值。 

对于三相三线制供电的三相对称负载,可用一瓦特表法测得三相负载的总无功功率Q,测试原理如图所示。图示功率表读数的3倍,等于对称三相电路总的无功功率。除了上图给出的一种连接法(IU、UVW)外,还有另外两种连接法,即可接成(IV、UUW)或(IW、UUV)

三相电路功率测试

一瓦特法只能用于三相对称电路的功率测试,三相功率之和等于单相功率读数的三倍。

二瓦特法采用两个功率表测量三相电路的三相总功率,三相功率之和等于两个单相功率表的读数之和。其理论依据是基尔霍夫电流定律,适用于三相三线制系统的三相功率测试,与系统是否对称无关